Thread Content
Хотел бы узнать: расчетное давление котла: p≥p0+Δpa. p0 равно 1 МПа, а Δpa — это дополнительное давление, предусмотренное в проекте (нормативное давление предохранительного клапана) в МПа. Поскольку нормативное давление предохранительного клапана составляет 1,04 МПа, не должно ли вычисляемое давление быть равным 2,04 МПа? Тогда почему в некоторых расчетных таблицах значение давления составляет 1,04?
Понял, в таблице исправлений к GB/T16508-2013 есть изменения.
См. правило котлов 6.1.9: в случае давления, превышающего 0,8 МПа, установочное давление составляет 1,04 раза максимальное рабочее давление. Дополнительное давление добавляется только при значении, не превышающем 0,8 МПа.
Личное мнение: это должна быть разница между установленным давлением работы и номинальным давлением работы; независимо от того, какое давление существует, необходимо добавить дополнительное давление, просто способ его определения отличается. В разделе, касающемся расчетов по стандарту GB/T16508, определение дополнительного давления дано нечетко; необходимо иметь четкое определение. В исправлениях к стандарту упоминается слово «учитывать», но можно ли его игнорировать? Просим обсудить этот вопрос
Да! Я тоже так думаю. Можно ведь не добавлять эти 0,04 МПа, а использовать указанное номинальное давление?
Прощайте. Я думаю, что при выполнении расчетов добавление или не добавление 0,04 МПа не имеет большого значения. Не мог бы кто-нибудь из экспертов дать совет? Спасибо
Я только начал изучать *16508 и ещё не занимался расчётами. Всем известны четыре основных вида расчётов для котлов: теплотехнические расчёты, расчёты прочности, расчёты сопротивления потока дыма и воздуха, а также гидродинамические расчёты. Можете ли вы предоставить какую-нибудь информацию по этой теме? Пожалуйста, отправьте её на адрес 774690324@qq.com. Спасибо!