Thread Content
Как указано в заголовке: конвертер для производства водорода из природного газа с объемом обработки 13 000 кубических метров, вертикальная коробчатая печь с верхним поджигом, 100 горелок, принудительная вентиляция; в качестве топлива используются отходы процесса PSA и природный газ. Каково должно быть отрицательное давление в камере сгорания? Я сомневаюсь в тех данных из Интернета о давлении от -40 до -80 Па. Во-первых, такое отрицательное давление не может существовать постоянно; к тому же в области горелки может быть локальное положительное давление. Мы контролируем отрицательное давление около -180 Па (на верхней части печи), а содержание кислорода — 8% (это действительно высоко, и на это есть особые причины). У нас есть несколько вопросов, по которым просим у вас руководство или мнение для обсуждения: 1. Существует ли конкретный стандарт для контроля отрицательного давления? Я работал с большими и малыми печами. Для малых печей достаточно небольшого отрицательного давления. Что касается больших печей, то, по моему мнению, при контроле отрицательного давления необходимо учитывать такие факторы, как интенсивность горения, температура стенок печи, баланс теплообмена с дымовыми газами. Нельзя использовать одинаковое значение отрицательного давления для всех печей. 2. Является ли нормальной теперешняя колебание избыточного давления в нашей печи в пределах ±50 Па? 3. Каков способ управления вентиляторами и защитными экранами от дыма и воздуха в конвертерах всех установок? У нас на выходе вентилятора установлены заслонки; переключение заслонок осуществляется с помощью двигателя. Внутри заслонок находятся жалюзи. Кажется, что такой способ управления не позволяет эффективно регулировать процесс. Какие хорошие способы управления вы использовали? Спасибо, жду в онлайне.
Хе-хе, объем циркуляции дыма у меня составляет несколько десятков тысяч кубических метров. Ты этим управлять не можешь
Как только угол открывания заслонки определен, её не стоит менять произвольно — ведь электрические заслонки плохо поддаются тонкой настройке. Рекомендуется использовать частотный преобразователь для регулировки вентилятора — это также позволяет сэкономить электроэнергию. Сырье для 13000. Производство водорода достигло 40–50 тысяч. Разработано для производства 50 тыс. тонн водорода?
Производство водорода — 35 тыс. Есть трудности с увеличением частоты в двигателе, это двигатель высокого напряжения 6000 В. Защитный барьер задан, отрицательное давление колеблется само по себе. ±50Pa