Проблема взрывозащищенных шкафов на месте установки защитных устройств

2016-07-12View Original

Thread Content

Возможно ли использование защитного барьера в взрывозащищенном шкафу с положительным давлением или в взрывобезопасном шкафу, расположенных в зоне с низким уровнем взрывоопасности? Есть какие-то основания?
Reply #22016-07-12
В взрывозащищенном шкафу также существует зона безопасности; между приборами, не являющимися взрывобезопасными, и приборами, предназначенными для использования в взрывозащищенных зонах, необходимо установить защитный барьер.
Reply #32016-07-12
Нельзя, потому что защитный барьер должен находиться в безопасной зоне. Если требуется класс безопасности «земля», то другие формы защиты от взрывов не подходят.
Reply #42016-07-12
Разве ящик с защитой от взрывов не является зоной безопасности? Какое правило прямо запрещает это?
Reply #52016-07-13
Позитивная взрывозащита и изоляционная взрывозащита — это две формы взрывозащиты. В взрывозащищенных корпусах размещаются источники питания с регулируемым напряжением, так что с системой безопасности, конечно, всё в порядке.
Reply #62016-07-13
Устройства защиты от взрывов размещаются в зонах с высоким риском? Даже если внутри взрывозащищенного шкафа считается безопасной зоной, а снаружи — опасной, то линии, идущие из центральной комнаты управления, также являются не-защищенными линиями. В общем, размещение защитного барьера внутри корпуса с положительным давлением или в взрывозащищенном корпусе на месте проведения работ — это неприемлемо! Корпуса такого типа должны находиться в зоне, защищенной от взрывов !
Reply #72016-07-13
Такой вариант является осуществимым. Есть простой пример: в одном нефтехимическом заводе для измерения уровня жидкости в сферических резервуарах используется радиолокационный уровнемер от компании Emerson. Сам уровнемер имеет взрывозащищенную конструкцию, но прибор, расположенный рядом с резервуаром, работает по принципу безопасной цепи. В корпусе уровнемера предусмотрена защитная сетка; сигнал проходит через эту сетку перед тем, как попасть в прибор, расположенный рядом с резервуаром. Это и есть безопасная цепь. Сигнал, направляемый в контрольную комнату, не проходит через защитную сетку; его передача осуществляется посредством взрывозащищенной системы.
Reply #82016-07-13
Как в шкафах управления, расположенных непосредственно на площадке, так и в шкафах управления, находящихся в контрольной комнате, необходимо обеспечить положительное давление воздуха. Это является частью требований к безопасности, установленных в нашей организации. Забыл уже, в каком именно стандарте это прописано
Reply #92016-07-19
Пока нет четких правил, разрешено это или нет, так что всем следует проявлять осторожность.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.