Наша компания только что взялась за проект по созданию центра обработки данных в облачных технологиях. Из-за неполного набора проектной документации мы обратились за помощью к Shanghai Chuan. В рамках этого проекта предусмотрены 2 резервуара для хранения хладагента, которые используются для обеспечения охлаждения в устройствах кондиционирования. Материал, из которого сделаны эти резервуары — углеродистая сталь. Объем каждого резервуара составляет 15000 м³. Рабочее давление в системе — 0,8 МПа. Диаметр резервуаров — 28000 мм, а высота — 25000 мм. После запуска системы внутри резервуаров находится вода; температура воды колеблется в пределах от 5°C до 30°C. Согласно определению сосудов под давлением, эти резервуары соответствуют лишь двум из этих критериев; они не соответствуют критерию «3. В резервуарах хранятся газы, сжиженные газы или жидкости, температура кипения которых при рабочем давлении не меньше стандартной температуры кипения». Однако некоторые производители считают, что это всё же сосуды под давлением. Поскольку я не разбираюсь в этом, у меня возникли сомнения. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет мне разобраться в этом вопросе.
Reply #22016-07-19
Последнее изменение в этом посте было сделано hlcl 19.07.2016 в 16:59. Проектирование и производство — согласно требованиям к сосудам под давлением; управление — нет. Есть ли у аккумулятора холода газовое пространство? Если имеется газовое пространство, оно также должно регулироваться в соответствии с правилами, касающимися сосудов под давлением.
Reply #32016-07-19
Диаметр 28 метров? 25 метров в высоту? Такое огромное?
Reply #42016-07-19
Во-первых, это определенно резервуар под давлением! Их следует проектировать и строить в соответствии с стандартами GB150 или JB4732. Что касается того, подпадают ли они под действие правил, касающихся резервуаров, то это зависит от наличия пространства для газа над уровнем жидкости во время нормальной работы. Если объем этого пространства превышает 25 л, то такие резервуары подпадают под действие соответствующих правил. Эта вероятность велика. Если объем газовой фазы над поверхностью жидкости меньше 25 л, то это не подпадает под действие «правил населения».
Reply #52016-08-10
Эмм, есть ещё более маленький резервуар для хранения холода объёмом 11 000 м³. Это сделано с учётом того, что стоимость электроэнергии выше днём, а ночью — ниже. Ночью охлаждённая энергия хранится в резервуаре, а днём используется
Reply #62016-08-10
Спасибо за ответ. Теперь я вижу наш контракт с генподрядчиком, но нет никаких документов; даже неизвестно, какая инженерная контора занималась проектированием. Также неизвестно, есть ли над резервуарами для хранения холода какое-либо газовое пространство
Reply #72016-08-10
Спасибо за ответ. Я узнал кое-что. Для такого непрофессионала, как я, простое понимание определения резервуаров под давлением всё равно сопровождается ошибками
Reply #82016-08-10
Кажется, ключевым моментом в резервуарах для хранения холода является технологический процесс, причем конструкции у них тоже различаются. Кажется, сказано довольно подробно.
Reply #92018-10-29
Во-первых: 1. Давление в системе ≠ давление в резервуаре; 2. Насколько я знаю, в центрах облачных вычислений типа IDC невозможно использовать резервуары такого большого объема — 15 000 м³; однако это возможно в случае региональных источников энергии. 3. GB150 «Сосуды под давлением» и «Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением» (сокращенно «Правила для сосудов») — это разные документы. Если это относится к «Правилам толеранций», то речь, безусловно, идет о сосудах под давлением по стандарту GB150. GB150 «Сосуды под давлением» имеет более широкий охват.
Reply #102018-10-30
1. Как резервуар для воды, газовое пространство обязательно присутствует. 2. Важным показателем для оценки сосудов под давлением является произведение PV, то есть произведение давления и объема. После правил, касающихся резервуаров, приведена таблица с классификацией типов резервуаров; если посмотреть на неё, всё станет ясно. 3. Разные типы резервуаров подпадают под разный уровень контроля согласно этим правилам: для некоторых достаточно соблюдать требования, связанные с проектированием и производством, согласно этим правилам. Вижу, что автор поста довольно ответственный и внимательный, поэтому рекомендую уделить полдня изучению правил, чтобы воспользоваться этой возможностью и всё тщательно разобрать :)
Reply #112018-10-30
Если имеется газовое пространство, то речь идет о резервуаре под давлением. Объем газового пространства определенно превышает 0,03 м³. Как же может существовать резервуар без такого газового пространства?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.