Установка порога сигнализации датчика на угарный газ

2016-07-19View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Псевдо-Сяобао 23.09.2016 в 14:14. Как правило, порог сигнализации на наличие горючих газов устанавливается на уровне 20–25% LEL. Поэтому порог низкого уровня сигнализации для детекторов горючих газов устанавливается на уровне 25% LEL, а порог высокого уровня — на уровне 50% LEL. Концентрация токсичных газов не превышает 100% от максимально допустимой концентрации или концентрации, допускаемой при кратковременном воздействии. Характеристики диоксида углерода: предельный уровень взрывоопасности (по объему): 1,0. Меры контроля при контакте/индивидуальная защита: максимально допустимая концентрация – 10 мг/м³. Относительная молекулярная масса – 76,14. Концентрация, при которой возникает непосредственная опасность для здоровья: IDLH = 500 мг/м³; 1 ppm = 3,16 мг/м³. IDLH при температуре 20°C – 1580 мг/м³. Уровень, при котором начинается ощущение запаха: 0,096 ppm. MAC (мг/м³) – 10 пикограммов. Правильны ли такие значения для сигнализации о наличии токсичных газов? Пожалуйста, уважаемые эксперты, подскажите правильные параметры настройки? Спасибо. Диапазон измерения: 0–150 ppm. Уровень первого сигнала тревоги – 3 ppm (примерно 10 мг/м³). Уровень второго сигнала тревоги – 15 ppm (47,4 мг/м³) или 30 ppm (95 мг/м³) или 50 ppm (или……)
Reply #22016-07-19
Основание: Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимических предприятиях (GB50493-2009), раздел 5. Системы обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах, пункт 5.3.1. Устройства индикации и сигнализации должны обладать следующими основными функциями: 3. Диапазон измерения горючих газов: 0–100% от нижней границы взрывоопасности; 4 Диапазон измерения токсичных газов должен составлять от 0 до 300% максимально допустимой концентрации или от 0 до 300% краткосрочно допустимой концентрации при воздействии ; Когда диапазон измерений существующих детекторов не позволяет соответствовать вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% концентрации, при которой они могут вызвать негативные последствия для здоровья ; 5.3.3 Значения, на которых срабатывает сигнализация, должны определяться в соответствии с следующими правилами: 1. Значение первого уровня сигнализации для горючих газов должно быть меньше или равно 25% от нижней границы взрывоопасности ; 2. Значение второго уровня сигнализации о наличии горючего газа должно быть меньше или равно 50% от нижней границы взрывоопасности ; 3 Значение, на котором срабатывает сигнализация о наличии токсичных газов, должно быть меньше или равно 100% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой к кратковременному воздействию. Если сложно получить стандартный газ для тестирования, значение, при котором срабатывает сигнализация, может составлять до 200% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой к кратковременному воздействию. Когда диапазон измерений существующих детекторов не позволяет соответствовать вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% концентрации, при которой они могут вызвать негативные последствия для здоровья ; Значение вторичного сигнала тревоги для токсичных газов не должно превышать 10% от концентрации, вызывающей немедленное воздействие на организм.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.