Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Псевдо-Сяобао 23.09.2016 в 14:14. Как правило, порог сигнализации на наличие горючих газов устанавливается на уровне 20–25% LEL. Поэтому порог низкого уровня сигнализации для детекторов горючих газов устанавливается на уровне 25% LEL, а порог высокого уровня — на уровне 50% LEL. Концентрация токсичных газов не превышает 100% от максимально допустимой концентрации или концентрации, допускаемой при кратковременном воздействии. Характеристики диоксида углерода: предельный уровень взрывоопасности (по объему): 1,0. Меры контроля при контакте/индивидуальная защита: максимально допустимая концентрация – 10 мг/м³. Относительная молекулярная масса – 76,14. Концентрация, при которой возникает непосредственная опасность для здоровья: IDLH = 500 мг/м³; 1 ppm = 3,16 мг/м³. IDLH при температуре 20°C – 1580 мг/м³. Уровень, при котором начинается ощущение запаха: 0,096 ppm. MAC (мг/м³) – 10 пикограммов. Правильны ли такие значения для сигнализации о наличии токсичных газов? Пожалуйста, уважаемые эксперты, подскажите правильные параметры настройки? Спасибо. Диапазон измерения: 0–150 ppm. Уровень первого сигнала тревоги – 3 ppm (примерно 10 мг/м³). Уровень второго сигнала тревоги – 15 ppm (47,4 мг/м³) или 30 ppm (95 мг/м³) или 50 ppm (или……)
Основание: Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимических предприятиях (GB50493-2009), раздел 5. Системы обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах, пункт 5.3.1. Устройства индикации и сигнализации должны обладать следующими основными функциями: 3. Диапазон измерения горючих газов: 0–100% от нижней границы взрывоопасности; 4 Диапазон измерения токсичных газов должен составлять от 0 до 300% максимально допустимой концентрации или от 0 до 300% краткосрочно допустимой концентрации при воздействии ; Когда диапазон измерений существующих детекторов не позволяет соответствовать вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% концентрации, при которой они могут вызвать негативные последствия для здоровья ; 5.3.3 Значения, на которых срабатывает сигнализация, должны определяться в соответствии с следующими правилами: 1. Значение первого уровня сигнализации для горючих газов должно быть меньше или равно 25% от нижней границы взрывоопасности ; 2. Значение второго уровня сигнализации о наличии горючего газа должно быть меньше или равно 50% от нижней границы взрывоопасности ; 3 Значение, на котором срабатывает сигнализация о наличии токсичных газов, должно быть меньше или равно 100% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой к кратковременному воздействию. Если сложно получить стандартный газ для тестирования, значение, при котором срабатывает сигнализация, может составлять до 200% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой к кратковременному воздействию. Когда диапазон измерений существующих детекторов не позволяет соответствовать вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% концентрации, при которой они могут вызвать негативные последствия для здоровья ; Значение вторичного сигнала тревоги для токсичных газов не должно превышать 10% от концентрации, вызывающей немедленное воздействие на организм.