2016-07-20View Original

Thread Content

В здании для производства фтора путем электролиза, из-за нехватки места, предполагается разместить комнату управления электроснабжением на первом этаже, а зал электролиза — на втором. Кто-то сказал, что в правилах, касающихся комнат управления электроснабжением, указано, что их нельзя размещать под зданиями, предназначенными для работы в условиях взрывоопасной среды. Не удалось найти соответствующие правила. Так ли это?
Reply #22016-07-20
Надеюсь на ответы от экспертов, хочу научиться
Reply #32016-07-29
Согласно последним стандартам проектирования «GB 50058-2014 Стандарты проектирования электрооборудования в зонах с взрывоопасной средой», пункт 5.3.5: проектирование подстанций, распределительных узлов и контрольных помещений должно соответствовать следующим требованиям: 1) Подстанции, распределительные узлы (включая комнаты управления; далее по тексту – те же) и контрольные помещения должны располагаться за пределами зон с взрывоопасной средой; при положительном давлении они могут находиться в зонах 1 и 2. 2. В средах с взрывоопасными газами, которые тяжелее воздуха, установленные в зонах повышенного риска взрывов, таких как зона 2, электрические и приборные устройства на этажах подстанций, распределительных узлов и контрольных помещений должны находиться на высоте 0,6 метра над уровнем земли снаружи.
Reply #42016-07-31
Спасибо. Что такое зона 1 и зона 2?
Reply #52016-08-04
Разделение зоны взрыва! Газовые зоны 0, 1, 2
Reply #62016-08-16
Раздаточная комната на производственном предприятии, как правило, располагается на первом этаже. Справка.
Reply #72016-09-14
Пожалуйста, обратите внимание: в Стандарте пожарной безопасности в строительстве GB50016-2014 четко прописано следующее: 3.3.8 Электроподстанции и распределительные узлы не должны находиться в зданиях классов А и Б или рядом с ними, а также не должны располагаться в зонах с опасными условиями, связанными с наличием взрывоопасных газов или пыли. Станции трансформации и распределения напряжения 10 кВ и ниже, предназначенные для использования в производственных зданиях классов А и Б, могут быть расположены рядом друг с другом, если между ними используются огнестойкие стены без дверей, окон и других отверстий. При этом необходимо соблюдать требования действующих стандартов, таких как «Стандарты проектирования электрооборудования в условиях взрывоопасной среды» GB 50058 и другие. Если в электрощитовой зоне зданий категории Б действительно необходимо сделать окна в огнестойкой стене, то следует использовать огнестойкие окна класса А.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.