В здании для производства фтора путем электролиза, из-за нехватки места, предполагается разместить комнату управления электроснабжением на первом этаже, а зал электролиза — на втором. Кто-то сказал, что в правилах, касающихся комнат управления электроснабжением, указано, что их нельзя размещать под зданиями, предназначенными для работы в условиях взрывоопасной среды. Не удалось найти соответствующие правила. Так ли это?
Надеюсь на ответы от экспертов, хочу научиться
Согласно последним стандартам проектирования «GB 50058-2014 Стандарты проектирования электрооборудования в зонах с взрывоопасной средой», пункт 5.3.5: проектирование подстанций, распределительных узлов и контрольных помещений должно соответствовать следующим требованиям: 1) Подстанции, распределительные узлы (включая комнаты управления; далее по тексту – те же) и контрольные помещения должны располагаться за пределами зон с взрывоопасной средой; при положительном давлении они могут находиться в зонах 1 и 2. 2. В средах с взрывоопасными газами, которые тяжелее воздуха, установленные в зонах повышенного риска взрывов, таких как зона 2, электрические и приборные устройства на этажах подстанций, распределительных узлов и контрольных помещений должны находиться на высоте 0,6 метра над уровнем земли снаружи.
Спасибо. Что такое зона 1 и зона 2?
Разделение зоны взрыва! Газовые зоны 0, 1, 2
Раздаточная комната на производственном предприятии, как правило, располагается на первом этаже. Справка.
Пожалуйста, обратите внимание: в Стандарте пожарной безопасности в строительстве GB50016-2014 четко прописано следующее: 3.3.8 Электроподстанции и распределительные узлы не должны находиться в зданиях классов А и Б или рядом с ними, а также не должны располагаться в зонах с опасными условиями, связанными с наличием взрывоопасных газов или пыли. Станции трансформации и распределения напряжения 10 кВ и ниже, предназначенные для использования в производственных зданиях классов А и Б, могут быть расположены рядом друг с другом, если между ними используются огнестойкие стены без дверей, окон и других отверстий. При этом необходимо соблюдать требования действующих стандартов, таких как «Стандарты проектирования электрооборудования в условиях взрывоопасной среды» GB 50058 и другие. Если в электрощитовой зоне зданий категории Б действительно необходимо сделать окна в огнестойкой стене, то следует использовать огнестойкие окна класса А.