Попрошу опытных специалистов объяснить, как происходит преобразование сопротивления терморезистора PT100 в значение температуры в диапазоне от -200 до 500°. Это двухжильная система. Сигнал, поступающий в модуль измерения температуры, содержит только сигнал терморезистора. Длина экранирующего кабеля между терморезистором и модулем составляет 80 метров. Будет ли это влиять на измерение температуры? Насколько сильным будет такое воздействие? Спасибо всем опытным водителям за советы.
В двухпроводной схеме есть помехи, используется трехпроводная схема
Термопротивление должно использоваться в трехпроводной или четырехпроводной схеме, так как двухпроводная схема влияет на точность измерений.
Если PT100 не используется для измерения температурных изменений, то он всегда работает в трехлинейной или четырехлинейной схеме; двухлинейной схемы не существует. Если же рассматривать его как устройство, работающее в двухлинейной схеме, то при этом происходит лишь замыкание клемм на концах, что не позволяет скорректировать сопротивление устройства в процессе работы.
В двухпроводной схеме невозможно компенсировать сопротивление линии, поэтому для этой цели подходит трехпроводная схема.
Вероятно, из-за сложных условий на месте или для удобства наблюдения вторичные приборы устанавливаются отдельно от термопротивников, в другом месте. Автору не стоит слишком беспокоиться: кабели с сигналами термопротиводействия прокладываются в соответствии с требованиями, экранирование правильно подключено к земле, поэтому 80 метров — это не проблема. 200–300 метров — мы уже использовали, всё в порядке.
Те эксперты наверху уже ответили на ваш второй вопрос. Я отвечу на ваш первый вопрос: согласно государственному стандарту JB/T 8622-1997 «Технические требования к промышленным платиновым терморезисторам и таблицы калибровки», у платиновых терморезисторов класса A сопротивление при температуре 0°C составляет 100,00 Ом; Допустимая погрешность: ±(0,15℃ + 0,002|t|). Поскольку при температуре 0℃ значение 0,002|t| равно 0, допустимая погрешность составляет ±0,15℃; соответственно, значение сопротивления — ±0,6Ω
Я просто заменил его на интегрированный трансмиттер, но всё равно благодарен всем за ответы. Необходимо измерить общее сопротивление кабеля длиной 2*80 метров r — для точных измерений нужен четырехжильный метод; при двухжильном методе необходимо вычесть сопротивление щупов мультиметра. Как именно работает четырехжильный метод? Я хотел бы поучиться у более опытных коллег