Хотел бы узнать, как перевести сопротивление терморезистора PT100 в значение температуры

2016-07-22View Original

Thread Content

Попрошу опытных специалистов объяснить, как происходит преобразование сопротивления терморезистора PT100 в значение температуры в диапазоне от -200 до 500°. Это двухжильная система. Сигнал, поступающий в модуль измерения температуры, содержит только сигнал терморезистора. Длина экранирующего кабеля между терморезистором и модулем составляет 80 метров. Будет ли это влиять на измерение температуры? Насколько сильным будет такое воздействие? Спасибо всем опытным водителям за советы.
Reply #22016-07-22
В двухпроводной схеме есть помехи, используется трехпроводная схема
Reply #32016-07-22
Термопротивление должно использоваться в трехпроводной или четырехпроводной схеме, так как двухпроводная схема влияет на точность измерений.
Reply #42016-07-22
Если PT100 не используется для измерения температурных изменений, то он всегда работает в трехлинейной или четырехлинейной схеме; двухлинейной схемы не существует. Если же рассматривать его как устройство, работающее в двухлинейной схеме, то при этом происходит лишь замыкание клемм на концах, что не позволяет скорректировать сопротивление устройства в процессе работы.
Reply #52016-07-23
В двухпроводной схеме невозможно компенсировать сопротивление линии, поэтому для этой цели подходит трехпроводная схема.
Reply #62016-07-23
Вероятно, из-за сложных условий на месте или для удобства наблюдения вторичные приборы устанавливаются отдельно от термопротивников, в другом месте. Автору не стоит слишком беспокоиться: кабели с сигналами термопротиводействия прокладываются в соответствии с требованиями, экранирование правильно подключено к земле, поэтому 80 метров — это не проблема. 200–300 метров — мы уже использовали, всё в порядке.
Reply #72016-07-24
Те эксперты наверху уже ответили на ваш второй вопрос. Я отвечу на ваш первый вопрос: согласно государственному стандарту JB/T 8622-1997 «Технические требования к промышленным платиновым терморезисторам и таблицы калибровки», у платиновых терморезисторов класса A сопротивление при температуре 0°C составляет 100,00 Ом; Допустимая погрешность: ±(0,15℃ + 0,002|t|). Поскольку при температуре 0℃ значение 0,002|t| равно 0, допустимая погрешность составляет ±0,15℃; соответственно, значение сопротивления — ±0,6Ω
Reply #82016-08-01
Я просто заменил его на интегрированный трансмиттер, но всё равно благодарен всем за ответы. Необходимо измерить общее сопротивление кабеля длиной 2*80 метров r — для точных измерений нужен четырехжильный метод; при двухжильном методе необходимо вычесть сопротивление щупов мультиметра. Как именно работает четырехжильный метод? Я хотел бы поучиться у более опытных коллег

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.