Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Цзянтайрэнь 24.07.2016 в 16:31. Если в чугунных клапанах труб имеется вода, и она не была удалена, то при температуре от -20 до -30°C внутри клапанов может образоваться лед, что приведет к его разрушению. Но если воду из корпуса клапана полностью удалить и не обеспечить теплоизоляцию, может ли корпус клапана треснуть при температуре от -20 до -30°C? Какова будет ситуация, если в качестве материала использовать чугун с графитными включениями и литую сталь? Просьба дать совет.
В зимний период трубопроводы с клапанами не используются, поэтому очистка от воды имеет первостепенное значение. Если в трубопроводах остается вода, особенно когда они заполнены водой, замерзание в зимнее время может привести к разрыву трубопроводов и клапанов. Если трубопроводы полностью очищены от воды, они будут безопасны зимой
Вы имеете в виду, что при полном удалении воды корпус чугунного клапана не будет трескаться при температуре от -20 до -30°C?
Да, но я здесь обсуждаю, может ли произойти треск при отсутствии изоляции.
Обратите внимание на явление обратного расширения воды, у других веществ оно отсутствует. Растрескивание происходит из-за обратного расширения воды, когда воды нет — такого не бывает.
При полном удалении воды из корпуса клапана тот не трескается от замерзания; то же самое касается чугуна и стали
Да, это то же самое, что и хранение трубопроводных фитингов на открытом воздухе
У меня была похожая проблема в прошлом году. Клиент находился в Паньцзине, провинция Ляонин. Все клапаны там были из чугуна (строительная компания использовала чугун для сокращения затрат) с системой теплоизоляции — снаружи трубопровода находилась тонкая паровая трубка, а сверху — слой изоляции. Клапаны использовались в течение 3 лет (почти год после установки они не использовались, так что фактический срок эксплуатации составил около 2 лет). Никаких трещин не возникло. Однако у некоторых клапанов меньшего диаметра в прошлом году появились трещины из-за азота (вероятно, из-за наличия воды внутри клапана в холодную погоду или из-за отсутствия теплоизоляции; в таких случаях просто добавлялся слой изоляции). У клапанов без системы парового обогрева часть корпуса трескалась и выходила из строя (сломалось 3 таких клапана; в общей сложности таких клапанов было более 10). В таких северных регионах я рекомендую использовать клапаны из чугунной стали, но при этом необходимо обеспечить теплоизоляцию. Если внутри клапана не будет образовываться лед, вероятность его разрушения будет низкой. Кроме того, чем ниже температура корпуса клапана из чугуна, тем меньше давление, которое он может выдержать. Поэтому, если правильно обеспечить теплоизоляцию, использование клапанов из чугуна практически не вызовет проблем. Следует учитывать два момента: 1) внутри трубопровода не должен образовываться лед; 2) температура поверхности корпуса клапана не должна быть ниже нормальной — иначе давление в трубопроводе может привести к его разрушению (желательно, чтобы температура поверхности корпуса в самые холодные дни оставалась на уровне комнатной температуры, около 20–30 градусов). Это мое личное мнение; прошу простить возможные ошибки
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем WJHSWSW 26.07.2016 в 19:49. Температура использования кладки из чугуна с графитом: от -30 до 350°C. Температура использования клапанов из серого чугуна: -15~250°C. Температура эксплуатации клапанов из углеродистой стали: -29~450°C. Можно видеть, что температура в -30°C уже превышает или достигает предела, что может привести к проблемам; лучше использовать изоляцию.
Как правило, клапан не треснет от мороза, если в нем нет воды. Даже при наличии воды клапан не обязательно треснет. Зимой у меня температура может опускаться до -30°. У некоторых клапанов нет изоляции, но с ними всё в порядке. Однако это также зависит от материала клапана и допустимой температуры его эксплуатации. Если вы боитесь, что клапан треснет от мороза, лучше сначала узнать допустимую температуру его использования и решить, нужна ли изоляция