Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Почему перегорает предохранитель на первичной стороне трансформатора напряжения?
Reply #22016-07-29
При работе трансформатора напряжения пробой предохранителя на первичной цепи может быть вызван следующими причинами: ⑴ возникновение межвитковых, межслойных или межфазных замыканий во внутренних катушках, а также замыкание одной фазы на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷В электроэнергетической системе может возникнуть ферромагнитная резонансная составляющая, в результате чего на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи; это может привести к перегоранию предохранителей
Reply #32016-07-29
⑴Внутри катушек могут возникать такие неисправности, как короткое замыкание между витками, слоями или фазами, а также замыкание одной из фаз на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #42016-07-29
При работе трансформатора напряжения пробой предохранителя на первичной цепи может быть вызван следующими причинами: ⑴ возникновение межвитковых, межслойных или межфазных замыканий во внутренних катушках, а также замыкание одной фазы на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #52016-07-29
⑴Внутри катушек могут возникать такие неисправности, как короткое замыкание между витками, слоями или фазами, а также замыкание одной из фаз на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #62016-07-29
При работе трансформатора напряжения пробой предохранителя на первичной цепи может быть вызван следующими причинами: ⑴ возникновение межвитковых, межслойных или межфазных замыканий во внутренних катушках, а также замыкание одной фазы на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #72016-07-29
При работе трансформатора напряжения пробой предохранителя на первичной цепи может быть вызван следующими причинами: ⑴ возникновение межвитковых, межслойных или межфазных замыканий во внутренних катушках, а также замыкание одной фазы на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #82016-07-29
При пробое предохранителя на первичной стороне трансформатора напряжения это происходит в основном из-за перегрузки трансформатора, когда через него проходит слишком большой ток. Причинами перегрузки могут быть слишком высокое напряжение, чрезмерный уровень гармонических токов или старение изоляции обмоток, что приводит к короткому замыканию между витками и т. д.
Reply #92016-07-29
⑴Внутри катушек могут возникать такие неисправности, как короткое замыкание между витками, слоями или фазами, а также замыкание одной из фаз на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷При возникновении ферромагнитной резонансной составляющей в электросети на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи, что может привести к перегоранию предохранителей.
Reply #102016-07-29
При работе трансформатора напряжения пробой предохранителя на первичной цепи может быть вызван следующими причинами: ⑴ возникновение межвитковых, межслойных или межфазных замыканий во внутренних катушках, а также замыкание одной фазы на землю. ⑵Неисправность во вторичной цепи: из-за того, что ток разрыва предохранителя на вторичной стороне выбран слишком высоким ; ⑶При замыкании одной фазы на землю напряжение повышается, или при периодическом возникновении дугового замыкания происходит насыщение сердечника трансформатора напряжения; это приводит к резкому увеличению тока, что может вызвать перегорание предохранителя. ⑷В электроэнергетической системе может возникнуть ферромагнитная резонансная составляющая, в результате чего на трансформаторах напряжения могут возникнуть чрезмерные напряжения или токи; это может привести к перегоранию предохранителей
Reply #112016-07-29
Почему перегорает предохранитель на первичной стороне трансформатора напряжения? Ответ: 1. Ферромагнитная резонансная частота ; 2. Проблемы с качеством предохранителей ; 3. Чрезмерный первичный ток PT может привести к короткому замыканию на вторичной цепи ; 4. Пробой Pt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.