О ситуации, когда после остановки оборудования на месте сигналы продолжают поступать

2016-07-30View Original

Thread Content

Проблемы, возникшие в процессе производства на нашем заводе: 1. После отключения устройства для электростатического осаждения сигналы работы продолжали поступать из корпуса оборудования; реле также оставалось в включенном состоянии. Проблема была решена после повторной подключки компонентов (цепь была разорвана). Ранее реле вместе с креплением уже заменялось, но это не решило проблему окончательно. Кроме того, у отдельных насосов также возникали подобные проблемы: после остановки насоса сигнал его работы продолжал поступать; после повторной подключения все возвращалось в норму. Просьба к всем морским друзьям и экспертам проанализировать! :P
Reply #22016-07-30
Какой бренд реле используется? Ещё вопрос: после остановки работы насоса, измерялась ли напряжение на катушках реле у приборов контроля?
Reply #32016-07-30
Вероятно, присутствуют помехи; проверьте, правильно ли заземлен слой экранирования.
Reply #42016-08-01
Раз проблема сохраняется даже после замены реле, значит, имеется помеха сигнала
Reply #52016-08-01
Заменить реле на 220 В, похоже, напряжение помех не сможет его привести в действие
Reply #62016-08-02
Вероятность возникновения статического электричества велика. Я раньше измерял: напряжение индукции в некоторых отечественных блоках MCC может достигать 100 В
Reply #72016-08-05
Замените на реле 220 В, проверьте, правильно ли подключен экранирование сигнальных проводов; при работе насоса обычно возникает индукционное напряжение.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.