Преимущества и недостатки прямой передачи сигналов вибрации и смещения в систему SIS вместо использования приборов в рамках 3500?

2016-07-30View Original

Thread Content

Вибрационные и датчики смещения поступают непосредственно в систему SIS через предварительный усилитель. Каковы преимущества и недостатки этого подхода по сравнению с использованием приборов, расположенных в корпусе 3500?
Reply #22016-07-30
Вы наверняка ошиблись: сигнал не должен проходить через предварительный усилитель, а должен поступать непосредственно от датчика. SIS не может обрабатывать эти сигналы.
Reply #32016-07-30
Датчики вибрации и смещения через предварительный усилитель к трансмиттеру в SIS, затем к устройству настройки сигналов тревоги
Reply #42016-07-31
1. Почему вы хотите отменить использование передатчика? 2. Знаете ли вы, что ваша система SIS может принимать физические сигналы?
Reply #52016-08-01
Датчик должен проходить через трансмиттер, чтобы генерировать сигнал 4–20 мА. Вы хотите сказать, что сигнал не передается в систему ETS (систему аварийной остановки турбины), но может быть передан в систему безопасности (SIS)?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.