У меня тут система подачи воздуха не соединяется

2016-08-13View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Красная рыба-моллюск 13.08.2016 в 09:03. Это однократно действующий клапан с электромагнитным клапаном и регулятором. Система работает нормально: при подаче напряжения на электромагнитный клапан заслонка закрывается. В этот момент через регулятор можно регулировать степень открытия заслонки. Когда напряжение на электромагнитный клапан прерывается, заслонка открывается. При отсутствии подачи газа также заслонка открывается. Как это нужно подключить? Сначала необходимо не подавать сигнал на регулятор; электромагнитный клапан должен иметь возможность самостоятельно управлять открытием и закрытием клапана
Reply #22016-08-13
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 13.08.2016 в 09:06. Порядок подключения: позиционер, электромагнитный клапан (установленный на выходном трубопроводе позиционера), цилиндр или диафрагма. К тому же, это, должно быть, клапан для регулировки ветра. Когда электромагнитный клапан находится в рабочем состоянии, происходит подача воздуха в цилиндр или диафрагму ; При отключении питания прерывается подача воздуха от позиционера к цилиндру или диафрагме; выход электромагнитного клапана соединяется с выпускным отверстием.
Reply #32016-08-13
Эта система подачи газа, наверное, довольно простая
Reply #42016-08-13
Выход из устройства позиционирования подается на электромагнитный клапан; этот клапан является двухпозиционным трехходовым и имеет функцию подачи тока. Выход от клапана соединяется с входом для подачи воздуха с той стороны, где расположен исполнительный механизм.
Reply #52016-08-13
Если у этого локатора нет источника питания, то электромагнитный клапан не сможет закрыться
Reply #62016-08-13
Тогда позиционер не будет посылать сигнал, и электромагнитный клапан тоже перестанет функционировать
Reply #72016-08-13
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 13.08.2016 в 09:25. 1. В нормальных условиях этот клапан (заслонка) управляется позиционером; при необходимости используется электромагнитный клапан для быстрого отключения подачи воздуха. Независимо от положения заслонки, клапан будет быстро открываться — главная функция электромагнитного клапана заключается в том, что он позволяет открывать клапан быстрее, чем позиционер, а также облегчает настройку цепочек управления. 2. У позиционера отсутствует выход воздуха, поэтому электромагнитный клапан теряет свою функцию. В таком случае клапан может находиться только в исходном, закрытом состоянии.
Reply #82016-12-05
Ваше требование заключается в том, чтобы клапан открывался при отсутствии давления или питания; если хотя бы один из этих факторов отсутствует, клапан открывается. В вашем втором предложении есть ошибка. Вы имеете в виду, что при установке позиции в 0% электромагнитный клапан может открывать и закрывать клапан — это возможно. Когда на электромагнитном клапане нет напряжения, клапан открывается под действием пружины; когда же на клапане есть напряжение, он закрывается

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.