Автоматическая калибровка нулевой точки передатчика EJA118 с двумя фланцами

2016-08-17View Original

Thread Content

У устройства EJA с двумя фланцами не ясно, какая из функций HART может быть использована для калибровки при наличии двух фланцев: возможна ли автоматическая настройка нуля. Похоже, что BT200 может справиться с этой задачей. Кто-нибудь может подсказать?
Reply #22016-08-18
Устанавливается нулевой уровень при сбросе давления как под положительным, так и под отрицательным давлением.
Reply #32016-08-19
Обычно достаточно использовать BT200. После сброса положительного и отрицательного давления подключите BT200 к контактам, а затем, следуя инструкции к BT200, настроите ноль!
Reply #42016-08-20
При калибровке EJA с двумя фланцами оба фланца освобождаются от давления, после чего с помощью функции «Коррекция нуля» в HART можно автоматически установить текущее состояние прибора в ноль.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.