У меня сломался измеритель расхода пара, его заменили на новый. Ранее диапазон измерения составлял 0–20 тонн, а теперь у нового измерителя диапазон — 0–15 тонн. Раньше показатель расхода пара составлял около 7 тонн. Если на DCS диапазон по-прежнему указан как 0–20, то будет ли показатель расхода пара все еще около 7 тонн? Попросите эксперта объяснить, пожалуйста, баллы
Reply #22016-08-20
Как может быть разным диапазон измерений у двух расходомеров, находящихся в одном и том же месте? Дифференциального давления? Если речь идет о сигнале тока, то при разном диапазоне измерений на обоих концах значения неизбежно будут отличаться
Reply #32016-08-20
Просто установите одинаковый диапазон измерений на дисплее DCS
Reply #42016-08-21
То же самое, лишь бы не превышало 15
Reply #52016-08-22
Значение в DCS будет выше, верно? Диапазон датчика составляет 0–15 тонн; при входном сигнале 7 тонн значение составляет 11,46 мА. В DCS это соответствует 9,33 тоннам. Так ли это понимать? Я тоже новичок
Reply #62016-08-22
Диапазон DCS должен совпадать с диапазоном измерения расхода
Reply #72016-08-22
DCS не будет отображать значение около 7 тонн. При расчете на основе силы тока диапазон измерений отличается, что неизбежно приводит к разным результатам. Фактическое значение, скорее всего, будет завышенным. Его можно легко скорректировать в самом DCS — это совсем не сложно
Reply #82016-08-22
На 5-м этаже сказано верно, нужно что-то изменить~·

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.