Подскажите, пожалуйста, как выбрать класс давления в трубопроводе и диапазон измерения манометра на месте

2016-08-24View Original

Thread Content

Трубопровод на выходе из насоса: давление внутри трубопровода составляет 1,23; класс давления трубопровода — PN16; температура — от 50 до 60 градусов. Необходимо установить манометр на месте; диапазон измерений должен соответствовать стандартам — от 1/3 до 1/2. Следовательно, подойдет диапазон измерений 0–2,5. Фланец манометра также должен соответствовать классу PN25. Однако здесь возникает проблема: поскольку класс давления трубопровода составляет PN16, разве не слишком высок класс фланца манометра? Или же диапазон измерений манометра может быть выбран в пределах 0–1,6
Reply #22016-08-24
Диапазон измерений манометра должен позволять выбирать значения от 0 до 1,6
Reply #32016-08-24
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 24.08.2016 в 13:44. Высокий уровень давления у комплектующих для приборов — это вполне нормально. Например, у фитингов модели GZ1/2 давление составляет, по моим наблюдениям, не менее 160 кг/см². То же самое касается и игольчатого клапана, расположенного перед манометром……
Reply #42016-08-24
Диапазон зависит от технологии; использование фланцев класса PN25 совершенно не проблема. Существует много приборов, в которых используются как PN25, так и PN16, так что это не имеет значения. Однако в вашем случае, если колебания давления в трубопроводе невелики, диапазон 0–1,6 будет достаточен.
Reply #52016-08-25
Лично я считаю, что диапазон измерений следует выбирать в соответствии с технологическими параметрами, а класс фланца — в соответствии с классом трубопровода. Выбор диапазона 0–2,5 позволяет, чтобы стрелка находилась на уровне 1/3–1/2 шкалы, что обеспечивает точность измерения пульсирующего давления. Для соединения с помощью фланцев достаточно использовать стандарт PN16, поскольку не только манометр, но и другие фланцы на трубопроводах также имеют стандарт PN16. Это позволяет избежать возникновения проблем именно с фланцем манометра.
Reply #62016-08-25
На выходе насоса более подходящим будет диапазон измерений 0–2,5. Также необходимо использовать масло для снижения вибраций. Фланец PN16 — это отличный вариант. У производителей приборов для измерения давления такие приборы имеются~
Reply #72016-08-25
2,5, разве нужно спрашивать? Выбирайте манометр, устойчивый к вибрациям; если среда чистая, не выбирайте модели с фланцем.
Reply #82016-08-25
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 25.08.2016 в 23:39. Кроме того, выбор давления в вашей трубопроводной системе на уровне PN16 также является ошибочным: максимально допустимое рабочее давление составляет 13,4 бар, что слишком мало. Если бы мне нужно было что-то выбрать, я бы выбрал как минимум PN25. Вы уверены, что это 1,26 МПа, а не кг/см²?
Reply #92016-08-25
Защита от сейсмических воздействий — обязательна. Уровень давления можно выбирать по желанию; любой вариант подойдет. Более крупные приборы более износостойкие, а меньшие — более точные
Reply #102020-10-22
:):):):):):):)
Reply #112020-10-22
Рабочее давление находится в диапазоне PN16, и класс трубопровода также должен быть PN16, поэтому использование фланцев класса PN16 не вызывает проблем. Максимальный диапазон измерений составляет 2,5; иногда во время первоначальных испытаний давление может колебаться, но прибор для измерения давления сможет справиться с этими колебаниями.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.