Трубопровод на выходе из насоса: давление внутри трубопровода составляет 1,23; класс давления трубопровода — PN16; температура — от 50 до 60 градусов. Необходимо установить манометр на месте; диапазон измерений должен соответствовать стандартам — от 1/3 до 1/2. Следовательно, подойдет диапазон измерений 0–2,5. Фланец манометра также должен соответствовать классу PN25. Однако здесь возникает проблема: поскольку класс давления трубопровода составляет PN16, разве не слишком высок класс фланца манометра? Или же диапазон измерений манометра может быть выбран в пределах 0–1,6
Диапазон измерений манометра должен позволять выбирать значения от 0 до 1,6
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 24.08.2016 в 13:44. Высокий уровень давления у комплектующих для приборов — это вполне нормально. Например, у фитингов модели GZ1/2 давление составляет, по моим наблюдениям, не менее 160 кг/см². То же самое касается и игольчатого клапана, расположенного перед манометром……
Диапазон зависит от технологии; использование фланцев класса PN25 совершенно не проблема. Существует много приборов, в которых используются как PN25, так и PN16, так что это не имеет значения. Однако в вашем случае, если колебания давления в трубопроводе невелики, диапазон 0–1,6 будет достаточен.
Лично я считаю, что диапазон измерений следует выбирать в соответствии с технологическими параметрами, а класс фланца — в соответствии с классом трубопровода. Выбор диапазона 0–2,5 позволяет, чтобы стрелка находилась на уровне 1/3–1/2 шкалы, что обеспечивает точность измерения пульсирующего давления. Для соединения с помощью фланцев достаточно использовать стандарт PN16, поскольку не только манометр, но и другие фланцы на трубопроводах также имеют стандарт PN16. Это позволяет избежать возникновения проблем именно с фланцем манометра.
На выходе насоса более подходящим будет диапазон измерений 0–2,5. Также необходимо использовать масло для снижения вибраций. Фланец PN16 — это отличный вариант. У производителей приборов для измерения давления такие приборы имеются~
2,5, разве нужно спрашивать? Выбирайте манометр, устойчивый к вибрациям; если среда чистая, не выбирайте модели с фланцем.
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 25.08.2016 в 23:39. Кроме того, выбор давления в вашей трубопроводной системе на уровне PN16 также является ошибочным: максимально допустимое рабочее давление составляет 13,4 бар, что слишком мало. Если бы мне нужно было что-то выбрать, я бы выбрал как минимум PN25. Вы уверены, что это 1,26 МПа, а не кг/см²?
Защита от сейсмических воздействий — обязательна. Уровень давления можно выбирать по желанию; любой вариант подойдет. Более крупные приборы более износостойкие, а меньшие — более точные
Рабочее давление находится в диапазоне PN16, и класс трубопровода также должен быть PN16, поэтому использование фланцев класса PN16 не вызывает проблем. Максимальный диапазон измерений составляет 2,5; иногда во время первоначальных испытаний давление может колебаться, но прибор для измерения давления сможет справиться с этими колебаниями.