Thread Content
Необходимо ли установить две параллельные группы редукционных клапанов для водорода от высокого до низкого давления?
Есть две группы; одна из них, наверное, более безопасна
Чтобы предотвратить заедание клапана и ситуации, когда регулировка происходит нестабильно, можно использовать другую группу для регулировки
К тому же перед регулирующими клапанами всегда устанавливаются два клапана. Регулирующие клапаны работают в режиме многоступенчатого управления; не предусмотрена возможность смены работы этих двух клапанов
Один в эксплуатации, один в резерве — для предотвращения проблем, когда высокий уровень жидкости не позволяет её сливать, что приводит к остановке работы
Это вспомогательная линия у регулирующего клапана. В первоначальных проектах использовался один регулирующий клапан, а для вспомогательной линии применялись два клапана вместе с отверстиями для ограничения потока
Нужно учитывать частоту использования: например, от высоких температур к низким, от высоких температур холода — к низким температурам; масло и вода направляются в резервуары с низким давлением, а кислая вода — в специальный резервуар. Используются два регулятора давления: основной и резервный; От резервуара для разделения жидкостей у входа в аппарат для циркуляции водорода до холодного сепаратора имеется всего один редуктор давления.
Скажите, плита с ограничителем потока одноступенчатая или многоступенчатая?
Я видел одноступенчатые устройства; диаметр отверстия определяется минимальным объемом потока, который может пройти через устройство
Эта настройка довольно разумная, она позволяет поддерживать производство при минимальной нагрузке
У нас уровень высокой жидкости и уровень раздела — это две группы!