Thread Content
В факеле объем газа, выходящего в атмосферу, резко увеличивается (но не достигает давления, при котором разрывается предохранительная пластина). Может ли высокое содержание водорода привести к разрыву предохранительной пластины? Или, другими словами, произойдет взрыв при горении внутри факела?
Каково количество, сбрасываемое в факел? Это трубопровод, в котором находится предохранительный клапан? Прежде всего, следует знать, что у предохранительного клапана существует разница между верхним и нижним значениями; если значение опустится до этого нижнего предела, также возможен его разрыв. Если увеличение объема газа приводит к повышению давления, произойдет взрыв, но если только увеличивается объем газа, этого не произойдет.
Если объем газа, направляемого в факел, резко увеличивается (но не достигает давления, при котором происходит разрыв предохранительной мембраны), высокое содержание водорода не приведет к ее разрыву.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем goldliyang 6 октября 2016 года в 11:20. При взрыве происходит сброс избыточного давления; при увеличении объема газа, если давление не достигает порогового значения, необходимого для взрыва предохранительной пластины, взрыв не происходит. Кроме того, в предохранительных пластинах, используемых в факелах, обычно имеются устройства для сигнализации о возникновении взрыва
Есть сигнал обратной связи, но в процессе реальной работы давление не достигло уровня взрыва, и предохранительный клапан всё равно разорвался! И это уже несколько раз происходило! После демонтажа оказалось, что разрыв произошел в обратном направлении, а не в прямом!
Есть отрицательное давление, какую модель выбрать?