Анализ случаев аварий: по одному вопросу каждый понедельник (17). За участие — +3 единиц богатства, за правильный ответ — ещё от 1 до 14 единиц богатства
Thread Content
Компания по поставке газа расположена на промышленной зоне в уезде С города Б провинции N. У нее 225 сотрудников, а законным представителем является А. А считает, что поскольку в компании менее 300 сотрудников, нет необходимости создавать отдел по вопросам безопасности производства, а также нет необходимости назначать специалистов, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Технический специалист компании Б сдал национальный экзамен на получение квалификации сертифицированного инженера по безопасности в 2010 году, но не прошел процедуру регистрации. Б был назначен А дополнительным сотрудником компании по вопросам безопасности производства. Продукция производится компанией по поставке газа; газ в основном поставляется горожанам и предприятиям, расположенным поблизости. В августе 2009 года проект по производству газа из коксовых печей №3 и №4 этой компании получил одобрение от Управления планирования округа C на предмет выбора места для строительства. В декабре 2010 года было получено одобрение от Комиссии по развитию и реформам города B относительно данного проекта. Основное оборудование для производства газа из коксовых печей включает: 2 коксовые печи с производительностью по 600 тыс. тонн в год, устройства для подготовки угля, очистки газа и его восстановления, а также 1 сухой баллон для хранения газа с использованием редкого масла объемом 50 000 м³ (сокращенно — баллон для газа). Внутри газгольдера расположен поршень, который может перемещаться вверх и вниз; в пространстве под поршнем хранится газ, а в пространстве над ним имеются вентиляционные отверстия, соединяющиеся с атмосферой. В нормальных условиях производства поршень совершает возвратно-поступательные движения вверх и вниз внутри резервуара, выполняя функцию хранения газа, получаемого на коксовых печах, и стабилизации давления в газовой сети. Строительство газгольдера началось в мае 2011 года; при строительстве газгольдера не нанимался строительный надзор. Во время строительства баллона без проектирования со стороны квалифицированной проектной организации на его верхней части были установлены электрические устройства, такие как неспециально разработанные для использования в опасных условиях осветительные приборы и камеры видеонаблюдения. Завершено в июле 2012 года. После начала опытной эксплуатации в сентябре 2012 года компания A по поставке газа так и не провела оценку безопасности проекта по производству коксового газа, а также не подавала заявку в соответствующие органы надзора за производственной безопасностью на проведение проверки безопасности; проект продолжал находиться на стадии опытного производства. По состоянию на 25 сентября 2013 года пробная эксплуатация баллона проходила нормально. 26 сентября 2013 года в 9:20 уровень масла в уплотнительном механизме резервуара с газом снизился, в результате чего система уплотнения механизма перестала функционировать. Газ начал просачиваться из пространства под механизмом в пространство над ним. Датчики контроля уровня газа в верхней части резервуара постоянно подавали сигналы тревоги. Б неоднократно докладывал А о вышеупомянутой ситуации, но это не привлекло внимания, и резервуар продолжал работать в неисправном состоянии. 28 сентября 2013 года в 17:56 произошел взрыв в баллоне для хранения газа. В результате этого сам баллон был разрушен и сделан негодным к использованию. В радиусе примерно 150 метров рухнули кирпичные стены, а в радиусе около 1000 метров пострадали двери и окна зданий. Взрыв привел к повреждению колонн для очистки бензола и колонн для его удаления, а также каналов обратного потока на северной стороне резервуара. Бензол вытек и воспламенился, что привело к пожару. В результате этого происшествия погибли 3 человека, 4 получили тяжелые травмы, а 29 — легкие. Убытки в результате аварии включают: медицинские расходы на лечение пострадавших в размере 4,5 млн юаней, выплаты по потерянному заработку пострадавших в размере 2,6 млн юаней, убытки от утраты основных средств, таких как оборудование и сооружения, в размере 38 млн юаней, расходы на уборку места происшествия в размере 1,2 млн юаней, расходы на ремонт поврежденных зданий в размере 3,22 млн юаней, затраты на устранение последствий загрязнения окружающей среды в результате утечки сырого бензола в размере 650 тыс. юаней, расходы на обучение новых работников в размере 30 тыс. юаней, расходы на ликвидацию последствий аварии и выплату компенсаций в связи с похоронами в размере 11,5 млн юаней, штрафы за аварию в размере 2 млн юаней и т. д. Исходя из приведенной выше ситуации, ответьте на следующие вопросы (возможно несколько правильных ответов). 1. После завершения строительства установок для производства газа из коксовых печей, перед их официальным вводом в эксплуатацию, компания A, занимающаяся поставками газа, обязана законно выполнить следующие действия ( ). А. Оценка текущего состояния безопасности резервуаров для хранения газаБ. Пилотная эксплуатация установок для получения газа из коксовых печей
В. Регистрация данных о безопасности резервуаров для хранения газа в Государственном управлении по надзору за безопасностью производства
Г. Проведение проверки соблюдения требований к безопасности на объектах, связанных с получением газа из коксовых печей
Д. Хранение документации, связанной со строительством таких объектов, в соответствии с требованиями государственных органов по надзору за безопасностью производства
2. Согласно «Положению о отчетности, расследовании и урегулировании инцидентов на производстве» (Указ Президиума Госсовета № 493), ответственным за расследование данного инцидента является ( ). А. Комитет по безопасности производства провинции N Б. Народное правительство провинции N В. Управление по надзору за безопасностью производства города B Г. Народное правительство города B Д. Комитет по безопасности производства города B
3. Согласно «Положению о порядке выдачи лицензий на безопасное производство предприятиям по производству опасных химических веществ» (Приказ Главного управления по надзору за безопасностью производства № 41), какое из следующих утверждений относительно организации службы безопасности и назначения сотрудников по безопасности в компании А по газоснабжению является верным?
А. Поскольку численность работников компании А по газоснабжению менее 300 человек, ей не требуется создавать службу безопасности производства.
Б. Поскольку численность работников компании А по газоснабжению менее 300 человек, ей не требуется назначать штатного сотрудника по безопасности производства.
В. Компания А по газоснабжению должна поручить ведение работ по безопасности производства аттестованной фирме сертифицированных инженеров по безопасности.
Г. Компания А по газоснабжению должна создать службу безопасности производства и назначить штатного сотрудника по безопасности производства.
Д. Компания А по газоснабжению должна либо создать службу безопасности производства, либо назначить штатного сотрудника по безопасности производства.
4. Какие из перечисленных видов ущерба в результате аварии следует отнести к прямым экономическим потерям?
А. Затраты на оплату простоя пострадавших работников в размере 2,6 млн юаней.
Б. Расходы на расчистку места происшествия в размере 1,2 млн юаней.
В. Расходы на устранение загрязнения окружающей среды сырым бензолом в размере 650 тыс. юаней.
Г. Расходы на обучение новых работников в размере 30 тыс. юаней.
Д. Штраф за аварию в размере 2 млн юаней.
5. Какие основные темы должны включаться в программу обучения по безопасности для операторов газгольдеров в компании А по газоснабжению?
А. Особенности горения и взрывоопасность газа.
Б. Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации газгольдеров.
В. Методы калибровки газоанализаторов и сигнализаторов.
Г. Параметры рабочего режима газгольдеров.
Д. Методы строительства и монтажа газгольдеров.
6. В итоге А был приговорён к лишению свободы. Какие из следующих утверждений относительно ограничений на трудоустройство А после отбытия наказания являются верными?
А. Через пять лет он может заниматься работой по обеспечению безопасности производства на химических предприятиях.
Б. Через пять лет он может занять должность руководителя на химическом предприятии.
В. Ему запрещено занимать должность руководителя на любом химическом предприятии пожизненно.
Г. В течение пяти лет ему запрещено занимать должность руководителя на любом производственном предприятии.
Д. Ему запрещено занимать должность руководителя на любом производственном предприятии пожизненно.
7. Какие из перечисленных действий компании А по газоснабжению представляют собой нарушения законодательства и стандартов в области безопасности производства?
А. Установка на крыше газгольдера невзрывозащищённых прожекторов и камер видеонаблюдения.
Б. Необращение за получением разрешения на ввод в эксплуатацию объектов по производству опасных химических веществ.
В. Отсутствие у сотрудника по безопасности производства Б сертификата сертифицированного инженера по безопасности.
Г. Несвоевременное выявление причин частых срабатываний газоанализаторов и сигнализаторов.
Д. Неполный пакет документации, связанной со строительством.
1. Б 2. Б 3. Г 4. АБЕ 5. АБВГ 6. АБД 7. АБДЕ