HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как преобразовать склад с крышей из ПВХ в склад класса А с уровнем огнестойкости II

2016-08-30View Original

Thread Content

Как преобразовать склад площадью 3000 кв. м с крышей из ПВХ-элементов и стальной конструкцией в склад класса А с уровнем огнестойкости II? Спасибо.
Reply #22016-08-30
«Стандарты пожарной безопасности в архитектуре»: некоторые требования следующие: здания второго класса пожарной устойчивости представляют собой смешанную конструкцию, состоящую из стальных каркасов крыши, бетонных колонн или кирпичных стен; 3.2.12 За исключением складов категорий А и Б, а также высотных складов, у зданий с классом огнестойкости I и II, у которых используются ненесущие стены из негорючих материалов, предельное время сопротивления огню таких стен не должно быть меньше 0,25 часа ; При использовании негорючих стен этот показатель не должен быть ниже 0,50 ч. У несущих стен внешних стен зданий (складов) первой и второй категорий огнестойкости, относящихся к классам D и E, высотой 4 этажа и менее, при использовании негорючих стен, предел огнестойкости не ограничивается. 3.2.13 Для перегородок в помещениях зданий (складов) с классом огнестойкости II, если используются огнестойкие стены, их время сопротивления огню должно увеличиваться на 0,25 часа. 3.2.14 В многоэтажных зданиях промышленного назначения и многоэтажных складах с классом огнестойкости 2 в качестве полов используется предварительно напряженный бетон с арматурой; время сопротивления таких полов огню должно составлять не менее 0,75 часа. 3.2.15 У помещений (складов) с классом огнестойкости I и II уровня на верхних открытых крышах время сопротивления огню кровельных панелей должно составлять не менее 1,50 часа и 1,00 часа соответственно. 3.2.16 Кровля зданий (складов) с классом огнестойкости I и II должна изготавливаться из негорючих материалов. Для создания водонепроницаемого слоя на крыше следует использовать негорючие или малогорючие материалы. Если же используются горючие материалы, то они должны располагаться поверх негорючих или малогорючих изоляционных материалов. В таком случае как водонепроницаемый слой, так и горючие или малогорючие изоляционные материалы должны иметь защитный слой из негорючих материалов.
Reply #32016-09-02
Стальные балки и стальные перекрытия покрываются огнестойкой краской, что обеспечивает огнестойкость в течение 1 часа. Крыша выполнена из легкого стального кровельного материала, а в качестве утеплителя используются негорючие материалы, такие как стекловата или сланцевая вата.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.