HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается глубины закопки и уклона подземных труб для перекачки нефтяных отходов и сточных вод, требуется ли обязательно их закапывать под слоем замерзшей почвы?

2016-09-01View Original

Thread Content

Как указано в заголовке: толщина слоя замерзшей почвы составляет примерно 160 см, а трубопроводы для перекачки нефтепродуктов и сточных вод находятся на глубине всего 80 см. Уклон поверхности составляет примерно 3 части на тысячу. Основные опасения связаны с замерзанием в зимний период и возможным разрывом подземных трубопроводов. Соответствует ли это проектным нормам? В каких стандартах содержится информация по этой теме? В SH 3012 и GB50016 об этом не упоминается. Спасибо! ! !
Reply #22016-09-01
Не установлена нагревательная система? Мы на севере, там у всех линий она есть.
Reply #32016-09-01
Можно использовать систему теплообеспечения: прокладывать паропровод вместе с основным кабелем. Если длина большая, его можно разделить на отрезки.
Reply #42016-09-01
В местах, находящихся под землей, используется конструкция с крышками; их необходимо снять и провести дополнительную сварку. Также устройство оснащено двойным нагревом — это сделано для того, чтобы избежать проблем во время технического обслуживания: один элемент работает, а другой служит резервом; при возникновении утечки происходит переключение, а при капитальном ремонте проблему устраняют. Обычно проблем не возникает, но зимой без нагрева устройство может замерзнуть, что может повлиять на производственный процесс.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 «Требования к свободному пространству над трубопроводом или глубине его закопки» 7. Глубина закопки подземных трубопроводов должна определяться с учетом необходимости предотвращения их повреждения, а также с учетом таких факторов, как максимальная глубина замерзания почвы и уровень грунтовых вод. Расстояние от верха трубы до земли должно быть не меньше 0,5 м ; В помещениях или на открытом воздухе в местах с бетонным полом высота расположения трубы над полом должна быть не менее 0,3 м ; Ширина прохода под механическими транспортными средствами должна быть не менее 0,75 м или же использоваться защитный кожух. Если на подземных трубопроводах имеются клапаны, необходимо установить клапанные ящики. Размеры клетки для клапанов должны позволять осуществлять обслуживание и замену компонентов. Верхняя поверхность стенок клетки должна находиться на высоте примерно 100 мм над уровнем земли; кроме того, необходимо установить крышку. Расстояние от дна клетки до дна трубы должно составлять не менее 200 мм; для труб с изоляцией это значение должно быть не менее 300 мм. В клетке для клапанов также должны быть предусмотрены устройства для дренажа воды.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.