Thread Content
Как указано в заголовке: толщина слоя замерзшей почвы составляет примерно 160 см, а трубопроводы для перекачки нефтепродуктов и сточных вод находятся на глубине всего 80 см. Уклон поверхности составляет примерно 3 части на тысячу. Основные опасения связаны с замерзанием в зимний период и возможным разрывом подземных трубопроводов. Соответствует ли это проектным нормам? В каких стандартах содержится информация по этой теме? В SH 3012 и GB50016 об этом не упоминается. Спасибо! ! !
Не установлена нагревательная система? Мы на севере, там у всех линий она есть.
Можно использовать систему теплообеспечения: прокладывать паропровод вместе с основным кабелем. Если длина большая, его можно разделить на отрезки.
В местах, находящихся под землей, используется конструкция с крышками; их необходимо снять и провести дополнительную сварку. Также устройство оснащено двойным нагревом — это сделано для того, чтобы избежать проблем во время технического обслуживания: один элемент работает, а другой служит резервом; при возникновении утечки происходит переключение, а при капитальном ремонте проблему устраняют. Обычно проблем не возникает, но зимой без нагрева устройство может замерзнуть, что может повлиять на производственный процесс.
SLDI 333C06-2001 «Требования к свободному пространству над трубопроводом или глубине его закопки» 7. Глубина закопки подземных трубопроводов должна определяться с учетом необходимости предотвращения их повреждения, а также с учетом таких факторов, как максимальная глубина замерзания почвы и уровень грунтовых вод. Расстояние от верха трубы до земли должно быть не меньше 0,5 м ; В помещениях или на открытом воздухе в местах с бетонным полом высота расположения трубы над полом должна быть не менее 0,3 м ; Ширина прохода под механическими транспортными средствами должна быть не менее 0,75 м или же использоваться защитный кожух. Если на подземных трубопроводах имеются клапаны, необходимо установить клапанные ящики. Размеры клетки для клапанов должны позволять осуществлять обслуживание и замену компонентов. Верхняя поверхность стенок клетки должна находиться на высоте примерно 100 мм над уровнем земли; кроме того, необходимо установить крышку. Расстояние от дна клетки до дна трубы должно составлять не менее 200 мм; для труб с изоляцией это значение должно быть не менее 300 мм. В клетке для клапанов также должны быть предусмотрены устройства для дренажа воды.