Прибор с питанием 24 В не работает

2016-09-03View Original

Thread Content

Для лазерного анализатора (четырехпроводной тип) требуемое напряжение питания: 18–36 В постоянного тока, ток – 900–1000 мА; мощность составляет 20 Вт. Комната управления находится примерно в 200 метрах от места проведения работ. Для нее предусмотрено отдельное питание от устройства Siemens 24VDC/10A. При подключении к анализатору напряжение составляло 23,8 В, но анализатор не мог запуститься. После отключения одного из проводов измерение тока с помощью мультиметра показало всего 70 мА. Попытка использования устройства Siemens 24VDC/20A также не принесла результата. Вероятно, из-за слишком низкого тока анализатор не может функционировать. Что же делать в такой ситуации? Спасибо всем
Reply #22016-09-04
Проверяли внутри анализатора? Я никогда с этим не сталкивался, стоит обратить внимание?
Reply #32016-09-04
Сначала убедитесь, что диаметр вашего кабеля достаточен. Проверьте, чтобы измеряемое напряжение находилось в допустимых пределах для работы прибора. Если вы подозреваете недостаток мощности питания, можно просто подключить 220 В непосредственно на месте и проверить трансформатор там же
Reply #42016-09-06
Ваш анализатор потребляет всего 20 Вт, поэтому источник питания мощностью 480 Вт определенно будет достаточен. Для кабеля длиной 200 м при напряжении 23,8 В падение напряжения также находится в норме. Я думаю, что это не связано с источником питания. Чтобы исключить проблему, связанную с источником питания, его можно попробовать использовать на месте; также можно воспользоваться постоянным трансформатором с регулировкой напряжения в качестве эксперимента
Reply #52016-09-07
Подтверждается: проблема была в блоке питания Siemens. После замены блока питания Siemens все наладилось. Спасибо!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.