HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как осуществляется долгосрочное обслуживание системы Siemens PCS7?

2016-09-05View Original

Thread Content

Наш завод является центром обработки природного газа. Для управления используется система Siemens PCS7. У нас все сотрудники имеют опыт работы в нефтяной промышленности; никто из нас раньше не работал с этой системой. Стабильная работа системы в течение длительного времени представляет большую сложность для наших специалистов по измерениям. Подскажите, пожалуйста, как вы с этим справляетесь, есть ли у вас какие-нибудь хорошие рекомендации?
Reply #22016-09-06
Что касается запасных частей, то модули IO довольно просты — это модули 300PLC, их легко приобрести. Но на уровне центрального процессора возникают определенные проблемы. При его замене возникают вопросы, связанные с версией оборудования. Проходит N лет, и при необходимости замены процессора возникает проблема: старое программное обеспечение не может работать с новым оборудованием. Поэтому требуется обновление версии программного обеспечения, что, в свою очередь, приводит к ряду других проблем. Самой большой проблемой является компьютерное оборудование. Во-первых, операционная система нового компьютера определенно не будет той, что была N лет назад. Что же делать? Обновить все компьютеры или воспользоваться старым? Возможно, вы также можете рассмотреть использование виртуальных машин
Reply #32016-09-06
У нас тоже PCS7 используется уже 10 лет. Когда компьютер ломается, это создает много проблем. Изначально проекты разрабатывались под операционную систему XP. Сейчас возникает проблема: сложно найти компьютеры, на которые можно установить XP. Кроме того, на операционную систему Win7 нельзя установить старую версию программы PCS7, а новая версия программы не может открыть проекты, созданные с использованием старой версии.
Reply #42016-09-07
Работает ли виртуальная машина нормально? Может, дадите попробовать?
Reply #52016-09-07
Насколько я знаю, некоторые компании уже начали это использовать: например, с помощью нескольких физических серверов создаются множество виртуальных серверов. Однако с серверами PCS7 возникают трудности, поскольку требуются сетевые карты моделей CP1613/1623 — в более новых версиях PCS7 в качестве замены можно использовать обычные сетевые карты
Reply #62016-09-07
Мы начали работу в 2009 году, оборудование всё ещё в хорошем состоянии
Reply #72016-09-27
Если у компании есть средства, она может заключить договор на техническое обслуживание с Siemens, тогда ей не придётся беспокоиться

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.