Прошу совета: сколько раз в день открываются и закрываются каждый из программируемых клапанов PSA 8—2—4? Есть ли хороший способ быстро это подсчитать?
Действие каждого клапана различается. Сначала необходимо выяснить, сколько раз срабатывает один клапан за один цикл адсорбции, определить продолжительность каждого периода адсорбции, а затем рассчитать количество циклов адсорбции в день
Предположим, что время перехода адсорбционной колонны из состояния адсорбции в следующее состояние адсорбции составляет 600 секунд (то есть время одного цикла — 600 секунд). Тогда количество циклов в час будет равно 3600/600 = 6 раз, а количество циклов в день — 24*6 = 144 раза. За один цикл: клапаны, обеспечивающие равномерное давление, совершают по 2 действия — снижения и повышения давления, так что количество их действий в течение дня составляет 144*2=288 раз. Клапаны, используемые для прямого/обратного открытия, промывки, адсорбции и т. п., совершают по 1 действию, поэтому количество их действий в течение дня составляет 144*1=144 раза. Минимальное количество циклов в день для общедоступных клапанов типа «Чжуншэн» составляет: 144 * общее количество адсорбционных колонн. Надеюсь, это поможет вам.
Ваши идеи в целом верны, но при расчетах вы учли не все аспекты. Некоторые программируемые клапаны отвечают за два или три цикла, поэтому количество раз, когда они открываются за один цикл, составляет не 2, а умножается на 4.
В обычных случаях на клапане для равномерного распределения давления происходит два этапа такого распределения. Как уже говорилось выше, второй и третий этапы могут происходить на одном и том же клапане. Однако, если между вторым и третьим этапами нет разделения, то клапан не закрывается в момент окончания второго этапа и начала третьего – ведь в этом нет необходимости. Поэтому в таких случаях количество операций умножается на 2.
Это имеет смысл! Когда два средних значения связаны между собой, обычно после окончания роста трех средних значений продолжается рост двух средних значений, или после падения двух средних значений — падение трех средних значений; в промежутке они не закрываются/не открываются. Как и Ичикун с Сётюсю работают вместе, так и технология Ичикун-сёй совершает процедуру окончательного зарядки.