В эти дни я изучаю *PSA. У меня есть небольшие вопросы относительно этапа повышения давления газа-продукта в процессе его обработки. Прошу учителей дать мне ответы на эти вопросы. Наш PSA — Хуаши, режим работы 10-2-4. На каком этапе работы регулирующий клапан для окончательного подъема продукта открывается: только в момент окончательного подъема или также во время первичного подъема? По моему пониманию, в процессе окончательного повышения давления клапан регулируется в соответствии с установленными пределами открытия, что позволяет достичь необходимого уровня давления в адсорбционной колонне. В документации указано, что при постепенном повышении давления в адсорбционной колонне клапан также регулируется в рамках установленных пределов открытия. Этот момент мне не совсем понятен. Просим учителей дать ответ на этот вопрос. В материалах указано, что контроль цикла работы регулятора давления газа происходит в два этапа. На первом этапе давление регулируется в пределах от 0 до 10%. На втором этапе, по достижении конечного уровня давления, оно регулируется в пределах от 15 до 25%. Последовательность операций по адсорбции и регенерации выглядит следующим образом: адсорбция, адсорбция, адсорбция, адсорбция; снижение давления на первом этапе, снижение давления на втором этапе, снижение давления на третьем этапе, снижение давления на четвертом этапе; выпуск газа в обычном режиме, выпуск газа в обратном направлении, ещё один раз выпуск газа в обратном направлении; промывка, промывка, промывка, промывка; повышение давления на четвертом этапе, повышение давления на третьем этапе, повышение давления на втором этапе, повышение давления на первом этапе; окончательное повышение давления газа.
У вас есть возможность для работы как в течение всей жизни, так и на определенный срок. В каком же заводе вы работаете?
Клапан для достижения конечного давления открывается до нижнего предела. По мере повышения давления клапан постепенно открывается все шире, пока не будет достигнуто конечное давление. При этом клапан работает в автоматическом режиме. В случае сбоя и перехода на ручное управление, клапан также остается в нижнем положении. Затем, в зависимости от установленных верхнего и нижнего пределов, а также параметров PID, клапан постепенно открывается все шире, пока не будет достигнуто максимальное давление Когда наступает время окончания процесса адсорбции, система выключается даже если предельное значение ещё не достигнуто. Если время адсорбции больше, то предельное значение может быть достигнуто. Регулировка осуществляется в зависимости от качества водорода в продукте – либо путем корректировки верхних и нижних пределов, либо параметров PID
Последнее изменение в этом посте было сделано dpclove21 8.9.2016 в 17:25. На самом деле клапан номер 9 всегда находится в открытом состоянии, а клапан номер 3 открывается только в режимах «Ицзюнь» и «Чжуншэн». Регулирующий клапан для окончательного подъема работает в соответствии с установленным минимальным значением, а при окончательном подъеме — в соответствии с установленным максимальным значением.
Кажется, настройка верхних и нижних пределов не сильно влияет на качество продукта; главное — контролировать скорость подъема, чтобы избежать колебаний потока воздуха. Скажите, как вручную управлять клапаном окончательного подъема?
Разве там не написано? Не понимаете? При сбое и переходе на ручное управление также используется нижний предел; при постепенном повышении давления клапан постепенно открывается до максимального значения в соответствии с установленными верхним и нижним пределами и алгоритмом PID! Когда наступает время окончания процесса адсорбции, устройство выключается даже если предельное значение ещё не достигнуто. Однако при более длительном времени адсорбции предельное значение будет достигнуто! Он обеспечивает достижение конечного давления и равномерного давления. Если верхние и нижние пределы регулируются неразумно, то не удастся достичь конечного давления и равномерного давления. Разве это не повлияет на качество продукции? Поищите информацию сами и изучите это!
Скорость окончательного подъема в автоматическом режиме рассчитывается автоматически на основе параметров давления в системе для обеспечения завершения подъема, а в ручном режиме скорость окончательного подъема определяется с помощью верхних и нижних пределов, а также регулирующего клапана PID — это уже совершенно понятно
Неразумная настройка верхних и нижних пределов приводит к более сильным колебаниям давления; в краткосрочной перспективе это не влияет на чистоту
Тогда, если колебания давления не влияют, просто назовите их колебаниями!
Хотел бы узнать: в чем заключается цель включения клапана регулировки давления при достижении определенного уровня давления? Разве это не сделано для того, чтобы адсорбционная колонна поддерживала заданное давление? Не может ли адсорбционная колонна с одним направлением снижения давления быть приведена к заданному давлению вместе с адсорбционной колонной с одним направлением повышения давления?
Да, речь идет о обеспечении одинакового давления во всех точках. При равномерном распределении давления существуют верхние и нижние пределы; так же существуют верхние и нижние пределы для максимального значения давления