2016-09-07View Original

Thread Content

Сигнал от центрального контроллера на позиционер клапана на уровне 0% означает, что клапан находится в открытом состоянии; при уровне 100% — в закрытом состоянии. Как настроить позиционер, чтобы центральный контроллер посылал сигнал 0% и клапан находился в закрытом состоянии? ? ? Не изменять обратную и прямую реакцию центрального управления
Reply #22016-09-07
Можно посмотреть на настройки локатора, используя пульт дистанционного управления, чтобы ознакомиться с соответствующими параметрами.
Reply #32016-09-07
Положительное и отрицательное действие позиционера тоже, вероятно, можно изменить
Reply #42016-09-07
Для этого необходимо в панели инженера изменить направление действия. У Hart ведь нет меню для изменения направления действия, верно?
Reply #52016-09-08
Я не смог найти меню для настройки направления действия устройства DVC6200… Возможно, у него есть защита от изменений
Reply #62016-09-09
Ручная настройка — выходы — выходы трансмиттера. Изменение положения клапана в состоянии «вкл» или «выкл» при значении 4 мА
Reply #72016-09-09
1. В меню configure (настройка) выберите manual setup.
2. В режиме manual setup выберите outputs.
3. Выберите transMitter outputs 4mA-value close.
4. После настройки выберите send
Reply #82016-09-09
В общем, существует два способа. В одном случае инвертируется выход центрального контроллера; при этом не инвертируется сам процесс управления, а лишь выход AO. В другом случае инвертируются границы диапазона в позиционере: верхняя граница становится равной 0, а нижняя — 100. С DV6200 я не пробовал, но с DV6000 пробовал
Reply #92016-09-11
Это может означать только то, что отверстия для выхода воздуха в вашем трекере установлены неправильно.
Reply #102016-09-13
Измените сигнал с «Direct» или «Reverse» с помощью устройства HART-коммуникатора
Reply #112016-09-13
Убедитесь, что трубопроводы для подачи газа соединены правильно с помощью Hart-соединения. После этого выберите опцию «Out of Service», затем в настройках укажите значение 4 мА для параметра Transmitter Outputs, сохраните изменения и отправьте их. В заключение не забудьте вернуться к in serves. Попробуйте!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.