Сигнал от центрального контроллера на позиционер клапана на уровне 0% означает, что клапан находится в открытом состоянии; при уровне 100% — в закрытом состоянии. Как настроить позиционер, чтобы центральный контроллер посылал сигнал 0% и клапан находился в закрытом состоянии? ? ? Не изменять обратную и прямую реакцию центрального управления
Можно посмотреть на настройки локатора, используя пульт дистанционного управления, чтобы ознакомиться с соответствующими параметрами.
Положительное и отрицательное действие позиционера тоже, вероятно, можно изменить
Для этого необходимо в панели инженера изменить направление действия. У Hart ведь нет меню для изменения направления действия, верно?
Я не смог найти меню для настройки направления действия устройства DVC6200… Возможно, у него есть защита от изменений
Ручная настройка — выходы — выходы трансмиттера. Изменение положения клапана в состоянии «вкл» или «выкл» при значении 4 мА
1. В меню configure (настройка) выберите manual setup.
2. В режиме manual setup выберите outputs.
3. Выберите transMitter outputs 4mA-value close.
4. После настройки выберите send
В общем, существует два способа. В одном случае инвертируется выход центрального контроллера; при этом не инвертируется сам процесс управления, а лишь выход AO. В другом случае инвертируются границы диапазона в позиционере: верхняя граница становится равной 0, а нижняя — 100. С DV6200 я не пробовал, но с DV6000 пробовал
Это может означать только то, что отверстия для выхода воздуха в вашем трекере установлены неправильно.
Измените сигнал с «Direct» или «Reverse» с помощью устройства HART-коммуникатора
Убедитесь, что трубопроводы для подачи газа соединены правильно с помощью Hart-соединения. После этого выберите опцию «Out of Service», затем в настройках укажите значение 4 мА для параметра Transmitter Outputs, сохраните изменения и отправьте их. В заключение не забудьте вернуться к in serves. Попробуйте!