Thread Content
Например, карточки или защитные решетки обеспечивают питание для приборов на месте. Является ли это питание стабилизированным 24 В постоянного тока? Поскольку напряжение питания составляет 24 В, при подключении нагрузки напряжение на её клеммах равно 8 В. Так куда же делись оставшиеся 24–8 = 16 В? Напряжение на кабеле практически незначительно. У приборов с двумя проводами напряжение питания обычно составляет около 20 В постоянного тока, а не около 24 В. Куда же девается это напряжение? Напряжение питания в норме. Если ток слишком мал, прибор не может нормально работать. Можете ли вы уточнить причину? Формула?
Я не очень хорошо разбираюсь в системах управления оборудованием. Вы имеете в виду источник питания с регулировкой напряжения, верно? Я когда-то обсуждал этот вопрос с специалистом по управлению оборудованием в нашем отделе, и он сказал, что напряжение выхода не обязательно должно быть 24 вольта; его можно регулировать с помощью добавления резисторов в сам источник питания.
Питание 24 В постоянного тока обеспечивается стабилизированным источником питания; Напряжение на приборах, расположенных непосредственно на месте установки, не составляет 24 В постоянного тока. Это связано с сопротивлением проводов: на них возникает падение напряжения. Чтобы приборы могли нормально функционировать, необходимо учитывать величину этого падения напряжения.
Внимательно посмотрите на этот пост. Если не знаете — лучше не говорить чего попало :P Это ведь вводит людей в заблуждение :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Источник питания, конечно, стабилен. Что касается снижения напряжения после подключения нагрузки, то причин может быть много: возможно, сопротивление кабеля, соединяющего приборы, слишком велико, или сопротивление самих приборов слишком мало. Все это может привести к тому, что напряжение будет ниже, чем у источника питания. У каждого прибора есть определенный диапазон рабочего напряжения. Устройство не перестает работать, если напряжение ниже 24 DC.
Все это вопросы по физике для средней школы; лень отвечать, лучше повторю материал сам.
Прибор с двумя проводами в электрической схеме эквивалентен переменному резистору: когда меняется выходной ток, это соответствует изменению его сопротивления. В это время величина напряжения, разделяемого сопротивлением проводника, также меняется, поэтому напряжение на выводе 2 измерительного прибора также изменяется.
Я понимаю, о чём вы говорите — о разделении напряжения по кабелям. Но если отсоединить термины блока безопасности на месте установки, то на самом блоке измеряется 24 В; а при подключении к нему напряжение составляет 8 В. Почему же это не 24 В? Ведь в расчёт входят напряжения как в кабелях, так и в приборах, находящихся на месте установки.
У вас ведь есть защитные устройства для ограничения напряжения и тока, не так ли? Но это тоже неправильно. При напряжении 8 В прибор просто не сможет работать. Я помню, что для корректной работы прибора требуется минимум 17–18 В. Пару дней назад у нашего измерителя уровня K-TEK (этой проклятой штуки, от которой у меня болят зубы) вдруг перестал показывать значение. Напряжение на выходе прибора составляло менее 18 В; когда же выход прибора был отсоединен, напряжение составило 24 В. Не нужно даже спрашивать — очевидно, что с выходом прибора что-то не так. Мы разобрали прибор, извлекли плату и провели ряд проверок. Главное — это проверить провода, находящиеся внутри. После всех этих действий мы снова собрали прибор, подключили его к источнику питания — и всё заработало. Теперь напряжение составляет чуть более 23 В. Личное мнение, для справки автору.
Если 8В. Таблица совершенно не светится.
У 8v нет проблем, с позиционером всё в порядке