HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопрос довольно простой, касается источника питания 24VDC для прибора.

2016-09-11View Original

Thread Content

Например, карточки или защитные решетки обеспечивают питание для приборов на месте. Является ли это питание стабилизированным 24 В постоянного тока? Поскольку напряжение питания составляет 24 В, при подключении нагрузки напряжение на её клеммах равно 8 В. Так куда же делись оставшиеся 24–8 = 16 В? Напряжение на кабеле практически незначительно. У приборов с двумя проводами напряжение питания обычно составляет около 20 В постоянного тока, а не около 24 В. Куда же девается это напряжение? Напряжение питания в норме. Если ток слишком мал, прибор не может нормально работать. Можете ли вы уточнить причину? Формула?
Reply #22016-09-11
Я не очень хорошо разбираюсь в системах управления оборудованием. Вы имеете в виду источник питания с регулировкой напряжения, верно? Я когда-то обсуждал этот вопрос с специалистом по управлению оборудованием в нашем отделе, и он сказал, что напряжение выхода не обязательно должно быть 24 вольта; его можно регулировать с помощью добавления резисторов в сам источник питания.
Reply #32016-09-12
Питание 24 В постоянного тока обеспечивается стабилизированным источником питания; Напряжение на приборах, расположенных непосредственно на месте установки, не составляет 24 В постоянного тока. Это связано с сопротивлением проводов: на них возникает падение напряжения. Чтобы приборы могли нормально функционировать, необходимо учитывать величину этого падения напряжения.
Reply #42016-09-12
Внимательно посмотрите на этот пост. Если не знаете — лучше не говорить чего попало :P Это ведь вводит людей в заблуждение :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Reply #52016-09-12
Источник питания, конечно, стабилен. Что касается снижения напряжения после подключения нагрузки, то причин может быть много: возможно, сопротивление кабеля, соединяющего приборы, слишком велико, или сопротивление самих приборов слишком мало. Все это может привести к тому, что напряжение будет ниже, чем у источника питания. У каждого прибора есть определенный диапазон рабочего напряжения. Устройство не перестает работать, если напряжение ниже 24 DC.
Reply #62016-09-12
Все это вопросы по физике для средней школы; лень отвечать, лучше повторю материал сам.
Reply #72016-09-12
Прибор с двумя проводами в электрической схеме эквивалентен переменному резистору: когда меняется выходной ток, это соответствует изменению его сопротивления. В это время величина напряжения, разделяемого сопротивлением проводника, также меняется, поэтому напряжение на выводе 2 измерительного прибора также изменяется.
Reply #82016-09-12
Я понимаю, о чём вы говорите — о разделении напряжения по кабелям. Но если отсоединить термины блока безопасности на месте установки, то на самом блоке измеряется 24 В; а при подключении к нему напряжение составляет 8 В. Почему же это не 24 В? Ведь в расчёт входят напряжения как в кабелях, так и в приборах, находящихся на месте установки.
Reply #92016-09-13
У вас ведь есть защитные устройства для ограничения напряжения и тока, не так ли? Но это тоже неправильно. При напряжении 8 В прибор просто не сможет работать. Я помню, что для корректной работы прибора требуется минимум 17–18 В. Пару дней назад у нашего измерителя уровня K-TEK (этой проклятой штуки, от которой у меня болят зубы) вдруг перестал показывать значение. Напряжение на выходе прибора составляло менее 18 В; когда же выход прибора был отсоединен, напряжение составило 24 В. Не нужно даже спрашивать — очевидно, что с выходом прибора что-то не так. Мы разобрали прибор, извлекли плату и провели ряд проверок. Главное — это проверить провода, находящиеся внутри. После всех этих действий мы снова собрали прибор, подключили его к источнику питания — и всё заработало. Теперь напряжение составляет чуть более 23 В. Личное мнение, для справки автору.
Reply #102016-09-13
Если 8В. Таблица совершенно не светится.
Reply #112016-09-13
У 8v нет проблем, с позиционером всё в порядке

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.