Общие технические требования к устройствам автоматического включения резервного источника питания в низковольтных распределительных щитах
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано Jennifer12580 20.09.2016 в 17:13. 1. Область применения. Настоящие технические условия применяются при проведении тендеров на закупку устройств автоматического включения резервных источников питания низкого напряжения. Они являются техническими положениями, указанными в тендерной документации/договорах на поставку соответствующего оборудования. 2. Использование стандартов. Поставщик должен использовать самые свежие принятые **стандарты, отраслевые стандарты и стандарты IEC; при согласии заказчика могут применяться и другие стандарты с более высокими требованиями. В отраслевых стандартах существуют положения, регулирующие классификацию качества продукции; характеристики продукции, поставляемой поставщиком, должны соответствовать стандартам высшего качества. В случае несоответствия положений вышеуказанных стандартов настоящим техническим условиям, применяются настоящие технические условия. 3. Технические характеристики оборудования3.1 Название оборудования: Устройство автоматического включения резервного источника питания напряжением 0,4 кВ
3.2 Характеристики корпуса: Размеры отверстия для доступа: 324 (ширина) × 135 (высота)
3.3 Условия эксплуатации
3.3.1 Высота над уровнем моря: ≤1000 м
3.3.2 Температура окружающей среды: от –25°C до +55°C
3.3.3 Относительная влажность: 30–95%, без конденсата
3.3.4 Устойчивость к вибрациям: горизонтальная ускорение на поверхности земли: 0,3g; вертикальное ускорение: 0,15g. При одновременном действии трех синусоидальных колебаний коэффициент безопасности составляет 1,67.
3.3.5 Максимальная суточная разница температур: 25°C
3.3.6 Место установки: внутри здания
3.4 Условия работы
3.4.1 Номинальное напряжение: переменный ток 100–240 В, постоянный ток 24 В
3.4.2 Максимальный импульсный ток: 40 А
3.4.3 Класс защиты: IP20
3.4.4 Устойчивость к ударам: 147 (15гн) м/с², 11 мс
3.4.5 Время обработки данных: обработка 1000 логических команд занимает 1 мс
3.4.6 Связь: ⑴ Тип порта: RS485; возможна установка адаптера последовательного подключения. ⑵ Протокол связи: Mod Bus, режим ASCII.
3.4.7 Характеристики входов с постоянным током: ⑴ Количество входов: 14. ⑵ Номинальное напряжение входа: 24 В постоянного тока (20,4–28,8 В). ⑶ Номинальный ток входа: для входов IO.0 и IO.1 — 11 мА; для остальных входов — 7 мА. ⑷ Импеданс входа: для входов IO.0 и IO.1 — 2,1 кОм; для остальных входов — 3,4 кОм.
3.4.8 Характеристики выходов: ⑴ Количество выходов: 10. ⑵ Ток на каждый выход: 2 А; ток на каждый общий вывод — 8 А. ⑶ Нагрузка (резистивная, индуктивная): 2 А при переменном токе 220 В или 2 А при постоянном токе 30 В (максимальная частота работы — 1800 циклов в час) ; ⑷ Напряжение изоляции контактов: 1500 В переменного тока, в течение 1 минуты. 3.4.9 Срок службы: электрический срок службы – не менее 100 000 циклов операций ; Механический срок службы: минимум 20 *106 циклов операций ; 4. Требования к характеристикам и функциям оборудования 4.1 Расположение компонентов на панели управления На панели управления расположено 5 компонентов, а именно: 4.1.1 Переключатель функций Переключатель функций имеет пять положений: «Автоматический включение/выключение», «Автоматическое включение/ручное выключение», «Ручной режим», «Замыкание цепи», «Удаленное управление». 4.1.2 Для отключения цепи используется переключатель. Чтобы сэкономить место на панели управления, вместо специальных кнопок для отключения применяется переключатель. Переключатель имеет три положения: «Отключить 381», «Отключить 382», «Отключить 345». 4.1.3 Индикаторы работы устройства (или ЖК-экран) 4.1.4 Индикаторы сигнализации об ошибках и кнопка сброса 4.1.5 Устройство регулировки значения тока На панели устройства регулировки значения тока должны применяться надежные меры для предотвращения ошибочных операций. Значение времени фиксировано и не имеет устройства регулировки, но должно быть регулируемым в программе. 4.2 Реализация функций 4.2.1 Устройство автоматического включения состоит в основном из программируемого контроллера, печатных плат и реле защиты от тока замыкания. На основе сигналов, получаемых от переключателей, с помощью заранее заданной программы выполняются логические операции, связанные с автоматическим включением, а также отправляются команды на открытие и закрытие контакторов. Это позволяет обеспечить электрическую связь между двумя линиями подачи и выключателями материнской цепи, а также функции блокировки при возникновении неисправностей и регулировку времени задержки при открытии и закрытии контакторов. 4.2.2 Устройство автоматического управления должно обеспечивать стабильную и надежную работу независимо от состояния источника питания. Если оба источника питания отключены, устройство автоматического управления должно сохранять текущее положение выключателей, соединяющих линии с матрицей, в зависимости от того, отключено ли питание или нет ; После восстановления подачи электроэнергии устройство автоматического включения должно автоматически вернуться к режиму работы, существовавшему до отключения питания. 4.2.3 При отказе любого из выключателей подачи тока или выключателя межсоединения устройство посылает сигнал, блокирующий эти выключатели и запрещающий их включение. 4.2.4 Устройство управления автоматическим включением размещается в помещении с вторичными приборами распределительного щита; по требованию можно добавить порты связи для обеспечения возможности передачи данных, а также сигналов о включении/выключении автоматического режима и о ходе его работы. 4.2.5 В случаях, когда необходимо осуществить операцию замыкания цепи, в шкафу для соединения линий должен быть установлен защитный устройство от тока при замыкании цепи (состоящее из программируемого контроллера, расположенного в устройстве автоматического управления, переключателя для выбора режима замыкания цепи, реле защиты от тока при замыкании и т. д.). Это устройство также должно обеспечивать возможность выбора режима замыкания цепи. Реализация функции защиты от токов замыкания осуществляется с помощью программируемого контроллера устройства автоматического включения. 4.2.6 Устройства защиты на основе микрокомпьютеров должны обеспечивать функцию самопроверки. При возникновении сигнала об отклонении необходимо определить причину неисправности (например, является ли она связана с неисправностями во вторичных линиях или с самим устройством). Для этого используется функция самопроверки, которая позволяет определить, есть ли какие-либо отклонения в работе устройства. Рекомендуется размещать порт для проверки самопроверочного устройства сбоку от него. 4.2.7 Что касается критерия отсутствия разряда напряжения: реле, отвечающие за контроль отсутствия разряда напряжения в юнитах 381 и 382, удаляются. Критерий отсутствия разряда напряжения и связанные с ним функции выполняются самим устройством. Критерии отсутствия напряжения для номеров 381 и 382 были увеличены до двух; оба критерия определяются на входе автоматического выключателя. При этом для каждого критерия старается использоваться разный контур, чтобы обеспечить точность определения отсутствия напряжения. 4.2.8 Устройство должно обеспечивать передачу сигналов об отказе даже при отключении питания на двух линиях. 4.2.9 Устройство должно обеспечивать возможность записи информации о сбоях: записываются данные о произошедших действиях, а также значения тока при замыкании цепи. Эту информацию можно просматривать на месте, либо, по необходимости, передавать через порт связи. 4.2.10 Ток и время срабатывания при замыкании цепи. Рекомендуемое значение тока срабатывания составляет 400 А, а рекомендуемое время срабатывания — 0 секунд. Ток замыкания и время должны быть настраиваемыми, причем возможна поэтапная непрерывная регулировка. 4.3. Описание режима работы: 4.3.1 Автоматическое включение: питание осуществляется от двух источников энергии. Когда на выходе низкого напряжения любого трансформатора отсутствует напряжение, через задержку t1 отключается основной выключатель подачи энергии, а через задержку t2 — выключатель между секциями ; 4.3.2 Автовосстановление: после автоматического включения напряжение на низковольтном выходе трансформатора распределительной сети на стороне с падением напряжения восстанавливается; через задержку t3 отключается автоматический выключатель межсетевого соединения, а через задержку t4 — его входной выключатель ; 4.3.3 При отключении главного входного выключателя из-за перегрузки или короткого замыкания необходимо блокировать автоматическое включение выключателя между секциями ; 4.3.4 Значения временных задержек (t1, t2, t3, t4) устанавливаются с помощью программы предварительной настройки; корректировка этих значений осуществляется путем изменения параметров программы. 4.3.5 Блокировка: В нормальном режиме работы между двумя основными выключателями низкого напряжения и выключателем объединения шин должна существовать система блокировки, предотвращающая воссоединение цепи питания; эта функция выполняется с помощью устройства автоматического переключения на резервный источник питания ; В режиме замыкания цепи программу блокировки можно отключить с помощью устройства автоматического управления. Если произойдет сбой в любом из выключателей 381, 382 или 345, система окажется в состоянии сбоя. В таком случае запрещается выполнять любые операции подключения, однако можно продолжать выполнять операции отключения. В то же время горит красный свет на кнопке сброса неисправностей, что указывает на состояние блокировки. После устранения неисправности сначала производится ручная сброска выключателя, затем — сброска всей системы с помощью кнопки сброса. После нажатия кнопки сброса, если в данный момент не было неисправностей, красный свет автоматически гаснет, и всё возвращается в нормальное состояние. 4.3.6 Операция замыкания цепи: 1) При том, что устройство автоматического управления находится в режиме «замыкание цепи» и переключатель, предназначенный для замыкания цепи, включен, можно осуществить операцию замыкания низковольтной цепи. В этот момент снимается программа электрической блокировки. 2) При выполнении операции замыкания цепи устройством автоматического управления должна быть предусмотрена защита от тока при замыкании и функция отбора, которая реализуется с помощью переключателя отбора. 3) Устройство управления самовключением должно обеспечивать возможность измерения тока при замыкании цепи. При превышении этого тока установленного значения (которое можно настраивать на месте) устройство должно с опозданием (время задержки также может быть изменено с помощью программы) отключить выбранный выключатель или автоматический выключатель.