【Вопросы и ответы, вопрос № 150】17.09.2016 Как осуществить перевод клапана управления потоком на режим управления с помощью регулирующего клапана? После ответа будет виден правильный ответ; за упоминание ключевых моментов начисляются баллы. (1) Отключить дренаж, связаться с оператором и попросить его отрегулировать клапан. Необходимо, чтобы оператор установил угол открытия клапана на уровне 0%, 50% и 100%, после чего будет проведена проверка корректности регулировки. (2) Полностью открыть клапан ниже по течению. (3) Дайте управляющему клапану определенный угол открытия, откройте виртуальный замок верхнего клапана до появления колебаний на индикаторе. (4) Постепенно открывайте верхнюй клапан, одновременно медленно закрывая клапан форсунки; желательно добиться минимальных колебаний, пока форсунка полностью не закроется, а верхний клапан — полностью не откроется. (5) Регулировать степень открытия регулирующего клапана, чтобы контролируемый параметр находился в нормальных пределах.
Проверьте с помощью внутреннего осмотра, является ли регулирующий клапан удобным в использовании. Закройте клапан сброса, задайте сигналы давления воздуха на уровнях 0%, 50% и 100% для проведения проверки. Полностью открыть клапан ниже по течению. Откройте виртуальный замок верхнего клапана до тех пор, пока показания прибора на месте не начнут слегка меняться и затем остановятся. Постепенно открывайте клапан на верхнем трубопроводе, одновременно медленно закрывая клапан на вспомогательном трубопроводе; желательно, чтобы колебания показателей на месте были минимальными, пока вспомогательный трубопровод полностью не будет закрыт, а клапан на верхнем трубопроводе — полностью не открыт. Отрегулируйте до подходящего уровня, чтобы параметры, находящиеся под контролем, находились в нормальных пределах.
Сначала закройте регулирующий клапан, откройте защитные клапаны перед и после регулирующего клапана, медленно закройте клапан вспомогательной линии, одновременно медленно открывая регулирующий клапан, постоянно поддерживая расход в пределах контроля, пока клапан вспомогательной линии полностью не закроется.
Согласуясь с медленным закрытием регулирующего клапана, медленно открывайте клапан вспомогательной линии до полного закрытия регулирующего клапана. После стабилизации параметров медленно закройте нижний клапан под регулирующим клапаном до его полного закрытия, затем закройте верхний клапан и откройте клапан для сброса конденсата. Соблюдайте меры безопасности.
Ой, я неправильно прочитал вопрос, всё наоборот
Проверьте с помощью внутреннего осмотра, является ли регулирующий клапан удобным в использовании. Закройте клапан сброса, задайте сигналы давления воздуха на уровнях 0%, 50% и 100% для проведения проверки. Полностью открыть клапан ниже по течению. Откройте виртуальный замок верхнего клапана до тех пор, пока показания прибора на месте не начнут слегка меняться и затем остановятся. Постепенно открывайте клапан на верхнем трубопроводе, одновременно медленно закрывая клапан на вспомогательном трубопроводе; желательно, чтобы колебания показателей на месте были минимальными, пока вспомогательный трубопровод полностью не будет закрыт, а клапан на верхнем трубопроводе — полностью не открыт.