HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Должны ли оба предохранительных клапана в сосуде под давлением быть в рабочем состоянии, или один должен работать, а другой — в резерве?

2016-09-17View Original

Thread Content

Похоже, никаких четких требований нет
Reply #22016-09-17
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 17.09.2016 в 11:54. Оба наших предохранительных клапана включены в работу одновременно, за исключением тех, у которых имеются переключатели с функцией цепной связи. Существуют три ситуации, когда требуются два или более предохранительных клапанов: 1. Из-за ограничений по размерам предохранительного клапана один такой клапан не может соответствовать требованиям условий эксплуатации ; 2. Два предохранительных клапана предназначены для различных рабочих условий. Это позволяет избежать значительных колебаний в работе устройства при режимах с небольшим объемом сброса, а также обеспечивает возможность использования разных методов обработки выбросов в зависимости от конкретных условий. Два предохранительных клапана с разным давлением выполняют разные функции. Регулирующий предохранительный клапан — это тот, у которого низкое давление срабатывания; рабочий предохранительный клапан имеет чуть более высокое давление срабатывания. Сначала срабатывает регулирующий предохранительный клапан, который выполняет функцию сигнализации, а также способствует снижению давления в котле. Если при этом давление в котле продолжает расти, тогда срабатывает рабочий предохранительный клапан. Это позволяет с одной стороны сократить потери пара, а с другой — избежать слишком больших колебаний давления в котле. 3. Иногда, чтобы соответствовать требованиям к калибровке предохранительных клапанов, но при этом не нарушать производственный процесс, можно использовать два предохранительных клапана; однако один из них должен соответствовать всем условиям эксплуатации, а перед предохранительным клапаном должен быть ручной клапан. В таком случае также можно проверить предохранительный клапан онлайн. Что касается установочного давления для нескольких предохранительных клапанов, то в стандартах API 520 и ASME содержатся соответствующие положения. Согласно ASME VIII.1, при производительности котла (водогрейного или парового) свыше 1800 кг/ч (похоже, именно такое значение) необходимо устанавливать двойной клапан; при этом максимальное настроечное давление этого двойного клапана не должно превышать 3% от расчетного давления сосуда. Для различных условий эксплуатации API2000 предлагает два объяснения наличия двух клапанов на резервуарах с низким и средним давлением: 1) в качестве резервного средства безопасности; 2) для обеспечения возможности сброса давления в экстремальных условиях (например, при пожаре), что позволяет избежать частого открытия одного клапана в обычных условиях эксплуатации ; На важном оборудовании устанавливаются параллельные двойные клапаны для облегчения обслуживания в рабочем режиме; перед каждым клапаном и после него должны быть установлены отсечные клапаны, а также требуется минимальная механическая блокировка.
Reply #32016-09-17
Необходимо посмотреть расчетную документацию, предоставленную производителем. Для безопасного сброса давления в контейнере требуется несколько предохранительных клапанов. При необходимости установки двух предохранительных клапанов давление срабатывания одного из них не должно превышать расчетное давление, а давление срабатывания другого клапана может быть увеличено до 1,05 от расчетного давления. Как правило, на резервуарах редко устанавливаются резервные предохранительные клапаны.
Reply #42016-09-17
У нас все открыто полностью, чтобы предотвратить ситуацию, когда предохранительный клапан не сможет открыться из-за чрезмерного давления
Reply #52016-09-17
Это связано с выбором и проектированием ваших предохранительных клапанов. В некоторых случаях для обеспечения необходимой пропускной способности требуется установка двух групп предохранительных клапанов; в других случаях используется один рабочий и один резервный клапан. Об этом можно узнать из проектной документации на предохранительные клапаны
Reply #62016-09-17
На чертеже указано, что один блок работает, а другой — в резерве; даже при полной активации обоих блоков особой пользы нет
Reply #72016-09-18
В описании дизайна указано, что можно использовать один основной и один резервный вариант
Reply #82016-09-19
Это в первую очередь связано с соображениями безопасности: существует опасение, что предохранительный клапан может не сработать. Однако вероятность того, что оба предохранительных клапана выйдут из строя одновременно, крайне мала. Поэтому их следует использовать одновременно, это похоже на принцип установки трех комплектов приборов в самолете. Разумеется, в случаях, когда даже предохранительный клапан максимального размера не может удовлетворить требованиям, или когда из-за ограничений по месту установки невозможно смонтировать крупный предохранительный клапан, устанавливают два предохранительных клапана. Но в любом случае их следует использовать одновременно. Что касается использования одного устройства в рабочем режиме и второго в резерве, то в этом нет никакого смысла. Предохранительные клапаны, как правило, проверяются раз в полгода. Раз они уже установлены, то подразумевается, что они находятся в эксплуатации; после полугода их также необходимо снова проверять.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.