Распространенные проблемы и способы решения в резервуарах для сбора дождевой воды на начальном этапе, а также в резервуарах для ликвидации аварийных ситуаций

2016-09-17View Original

Thread Content

Проблемы и способы решения проблем, связанных с резервуарами для сбора первичных дождевых вод, I. Резервуары для сбора первичных дождевых вод 1. Проблемы, связанные с резервуарами для сбора первичных дождевых вод. Первичные дождевые воды, поступающие из химических предприятий, обычно содержат высокую концентрацию химикатов. Согласно принципу разделения чистых и загрязненных вод, такие загрязненные воды необходимо отделять и подвергать соответствующей обработке. Дождевая вода с более низким уровнем загрязнения после простой предварительной обработки, направленной на удаление взвешенных веществ и твердых частиц, может быть направлена через систему сбора дождевых вод непосредственно в природные водоемы. Часто встречающиеся проблемы следующие: 1) ненаучный расчет и сбор первичных дождевых вод, чрезмерно большой или маленький размер резервуаров для сбора первичных дождевых вод ; 2) Не установлено резервуар для сбора первичных дождевых вод, или резервуар для первичных дождевых вод используется вместо резервуара для чрезвычайных ситуаций ; 3) Размещение зон сбора загрязнений выполнено нерационально: не учтены те участки, где может происходить утечка загрязнителей, а также те участки, которые подвержены воздействию дождевых сточных вод ; 4) Считать сточные воды, образующиеся в помещениях или подземных пространствах, а также в результате процедур искусственной очистки, первоначальными загрязненными дождевыми водами ; 5) Устройство переключения между дождевой и сточной водой использует ручное управление, что приводит к задержке реакции; в начальный период, когда уровень воды превышает норму, происходит перелив дождевой воды наружу ; 6) Собранный в начальный период дождевой водой не подвергался обработке и сразу сбрасывался наружу. 2. Меры: вся дождевая вода на территории завода поступает в систему обработки сточных вод ; или с разделением дождевых и сточных вод, причем система дождевой канализации должна иметь все следующие элементы: ① резервуар для сбора первоначальных объемов дождевых вод или резервуар для мониторинга дождевых вод ; На выходном трубопроводе из бассейна установлен запорный клапан; в нормальных условиях клапан находится в закрытом состоянии, что предотвращает сброс загрязненной воды ; В бассейне установлено оборудование для подъема, которое позволяет переносить собранные отходы в систему очистки сточных вод на территории завода ; Если невозможно использовать дамбы вокруг устройств или огнезащитные барьеры вокруг резервуаров для контроля за жидкостью, возникшей в результате аварии, необходимо закрыть выходные клапаны системы дождевой воды, а также заслонки на заграждающих устройствах. Таким образом можно отсечь путь для распространения жидкости наружу, и её можно направить в промежуточные устройства для её хранения ; Если не установлено промежуточное устройство для сбора отходов в случае аварии, они напрямую поступают в конечное устройство для сбора отходов в случае аварии ; ②Имеются устройства для контроля и закрытия общего выпускного отверстия системы стока дождевой воды (включая каналы для сброса избыточных объемов воды). Есть специальные сотрудники, ответственные за закрытие этих отверстий в чрезвычайных ситуациях (включая случаи, когда используется единая система стока как для чистой воды, так и для воды от пожаротушения), чтобы предотвратить попадание дождевой воды, воды от пожаротушения и других загрязнителей в окружающую среду ; Когда региональный дренажный канал проходит через территорию завода: ③ Если такой дренажный канал существует, он не проходит через производственную зону и зону хранения резервуаров; принимаются меры для предотвращения попадания утечек и загрязненной воды от пожаротушения в этот дренажный канал. Когда региональный дренажный канал проходит через территорию завода: 1) его не следует прокладывать через производственную зону ; 2) Следует принять меры для предотвращения попадания горючих жидкостей и загрязненной воды из систем пожаротушения в каналы дренажа. 3) Резервуары с сжиженными углеводородами или резервуары с горючими жидкостями не следует размещать в непосредственной близости от дренажных канав. II. Резервуар для аварийных стоков 1. Распространенные проблемы резервуара для аварийных стоков Резервуар для аварийных стоков — это емкость, предназначенная для временного сбора и хранения сточных вод в случаях, когда существующие системы сбора аварийных стоков не могут обеспечить необходимый объем хранения. Частые проблемы следующие: 1) отсутствие бассейнов для ликвидации аварий, слабая способность к реагированию на чрезвычайные ситуации ; 2) Резервуар для аварий используется в других целях, например, происходит путаница между резервуаром для первоначальных дождевых вод и резервуаром для ликвидации последствий аварий, в результате чего первоначальные дождевые воды попадают в резервуар для аварий ; Использовать резервуар для аварий в качестве регулирующего резервуара ; 3) Система сбора сточных вод в случае аварии настроена нерационально: сточные воды, не загрязненные в процессе ликвидации аварии, попадают в систему сбора аварийных стоков и затем в резервуары для чрезвычайных ситуаций ; 4) Размещение резервуара для удержания сточных вод выполнено нерационально: его объем слишком мал, из-за чего происходит перелив сточных вод. Резервуар для утилизации сточных вод расположен на более высоком участке местности, так что в случае аварии сточные воды не могут попасть туда под действием силы тяжести ; 5) Не учитывается ситуация, когда объем резервуара для аварийных ситуаций не позволяет обеспечить необходимый объем хранения сточных вод во время аварий; в таком случае применяются устройства для повышения давления с целью сброса воды в другие резервуары ; Труба для перелива из резервуара для ликвидации последствий аварий соединена с дождевой канализацией ; 6) План обработки сточных вод без учета рисков аварий: сточные воды с аварийных источников сбрасываются напрямую. 2. Меры: 1) Согласно соответствующим проектным нормам необходимо создать устройства для сбора сточных вод в случае аварий – резервуары для хранения воды во время аварий или буферные резервуары для её сброса. Объем этих устройств должен определяться с учетом степени чувствительности окружающей среды к загрязнениям и вероятности возникновения экстремальных погодных условий ; 2) Местоположение устройств для сбора сточных вод в случае аварий – резервуаров для хранения жидкостей во время аварий, резервуаров для временного хранения сточных вод и т. д. – выбрано разумно. Эти устройства позволяют самотеком или при помощи специальных механизмов собирать утечки жидкостей и воду, используемую при тушении пожаров. Кроме того, обеспечивается достаточный объем резервуаров для временного хранения сточных вод в обычных условиях ; 3) Установить оборудование для откачки воды и соединить его с каналами для сточных вод, чтобы собранные отходы могли быть направлены на установки по очистке сточных вод на территории завода ; 4) Размещение резервуара для хранения жидкости после аварии должно соответствовать следующим требованиям ; 5) У резервуаров, оснащенных резервуарами для хранения жидкости в случае аварии, должны быть предусмотрены каналы для отвода жидкости, чтобы она могла свободно вытекать из резервуаров. Расстояние от резервуаров для хранения жидкости до противопожарного вала должно составлять не менее 7 м. Расстояние между резервуарами для хранения жидкости и каналами для отвода жидкости и местами, где есть открытый огонь, также должно быть не менее 30 м. В резервуарах для хранения жидкости должны быть предусмотрены устройства для сброса воды ; 6) Обработка сточных вод в результате аварий: вещества, содержащиеся в сточных водах, должны быть восстановлены ; Стоки, образовавшиеся в результате аварий, следует направлять на очистные сооружения. Если это невозможно, их необходимо правильно утилизировать ; Стоки от аварий, которые можно подвергнуть биологической обработке, должны поступать в систему биологической очистки сточных вод с ограничением объема ; Параметры мониторинга сточных вод после аварии должны определяться в зависимости от вида материалов ; При обработке сточных вод, возникающих в результате аварий, необходимо принимать меры безопасности с учетом таких характеристик веществ, как их летучесть и токсичность. Согласно «Стандартам проектирования нефтехимических предприятий с точки зрения пожарной безопасности» (GB50160-2008), сточные воды, содержащие горючие жидкости, а также сильно загрязненные дождевые воды должны сбрасываться в систему производственных сточных вод. Однако конденсат горючих газов, а также определенные виды вод не должны сбрасываться непосредственно в эту систему. Вода с температурой выше 40°C, а также сточные воды, при смешивании с водой из других источников способные вызвать химическую реакцию, которая может привести к пожару или взрыву, также не должны сбрасываться в систему производственных сточных вод. 1) «Стандарты проектирования очистки сточных вод в нефтехимической промышленности» (GB50747-2012), пункт 3.1.1: Объем воды, предназначенный для очистки, должен включать объем производственных сточных вод, бытовых сточных вод, сточных вод, образующихся в результате дождей, а также объем сточных вод, возникающих в непредвиденных ситуациях. Объемы различных сточных вод должны определяться в соответствии с следующими правилами: 1. Объем производственных сточных вод определяется на основе суммы объемов воды, сбрасываемой в течение непрерывных часов работы каждого устройства (подразделения), и объемов воды, сбрасываемой во время прерывистой работы ; 2 Объем сточных вод от бытовой деятельности должен определяться в соответствии с действующими положениями **стандарта «Стандарты проектирования систем внешней канализации» GB500014 ; 3 Объем резервуаров для хранения загрязненных дождевых вод должен рассчитываться как произведение площади загрязненной территории и глубины осадков. Расчет выполняется по формуле: V = Fh/1000. Где: V — объем резервуара для хранения загрязненных дождевых вод (м³) ; h — глубина осадков; рекомендуемое значение составляет 15 мм–30 мм. Согласно анализу интенсивности ливней в десятках городов страны, после первоначальных 5 минут дождя загрязненные участки в основном очищаются. Глубина осадков за 5 минут в основном находится в диапазоне от 15 мм до 30 мм ; F — площадь зоны загрязнения (м2). 4. Количество загрязненной дождевой воды должно рассчитываться исходя из объема воды, который может быть загрязнен одним проливным дождем, а также из времени, за которое происходит накопление этой загрязненной воды в виде непрерывного потока. Расчет выполняется по следующей формуле: Qr = V/t. Где: Qr – количество загрязненной дождевой воды (м³/ч) ; t — время, за которое загрязненные дождевые воды преобразуются в непрерывный поток (ч), может выбираться в диапазоне от 48 ч до 96 ч. 5 Неопределенный объем сточных вод должен определяться как 10%~20% от среднесуточного объема стоков от каждого технологического устройства (блока) (включая случаи утечек воды в результате аварий или протечек). «Стандарты проектирования с учетом требований охраны окружающей среды для химических производственных объектов» (GB50483-2009), пункты 6.1.8/6.6.1: У химических производственных объектов должны быть предусмотрены резервуары для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 6.6.2 Необходимо осуществлять контроль за сточными водами, поступающими в резервуары для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимать следующие меры по их обработке: 1. Воду, которую можно повторно использовать, следует использовать заново ; 2 Сточные воды, которые не соответствуют требованиям к повторному использованию, но соответствуют стандартам сброса, могут сбрасываться напрямую ; 3. Отходные воды, которые не соответствуют стандартам выбросов, но удовлетворяют требованиям к качеству воды, поступающей на станцию обработки сточных вод, должны подвергаться ограничению по объему для последующей обработки на данной станции ; 4 Отходные воды, не соответствующие требованиям к воде, поступающей на станцию очистки сточных вод, должны подвергаться обработке или быть отправлены на внешнюю обработку. 6.6.3 Объем резервуара для сбора сточных вод в случае чрезвычайных ситуаций должен определяться на основе таких факторов, как объем оборудования, подверженного аварии, объем воды, необходимой для тушения пожара во время аварии, а также количество осадков, которые могут попасть в резервуар (Объем резервуара = максимальный расчетный объем сточных вод в случае чрезвычайной ситуации – объем свободного пространства внутри ограждения установки или хранилища – объем трубопроводов для отвода сточных вод). Объем резервуара для чрезвычайных ситуаций должен определяться на основе таких факторов, как объем оборудования, в котором произошла авария, количество воды, необходимой для тушения пожара в момент аварии, а также количество осадков, которые могут попасть в резервуар. Максимальное количество сточных вод, образующихся в случае чрезвычайных ситуаций, рассчитывается как: 1 – максимальная емкость оборудования или резервуара ; 2. Количество воды, необходимой для тушения пожара в зоне оборудования или на складских территориях в случае возникновения пожара или взрыва, включая воду, требуемую для тушения самого пожара, и воду для работы спринклерных систем, предназначенных для защиты соседних устройств или резервуаров (минимум 3 штуки) ; 3 Максимальное количество осадков в регионе. При расчете объема сточных вод, образующихся в случае чрезвычайных ситуаций, не учитываются ситуации, когда происшествия в зонах размещения оборудования или резервуаров происходят одновременно; берется максимальное из этих значений).
Reply #22016-09-17
Это также необходимо постоянно совершенствовать на практике.
Reply #32016-10-11
Хотел бы спросить у автора: при расчете количества дождевой воды на начальном этапе работы химического предприятия, берется ли площадь сбора воды как равная общей площади территории?
Reply #42017-07-10
Я так и не могу понять, каковы взаимосвязи между резервуарами для сбора дождевой воды на начальном этапе, аварийными резервуарами, станцией обработки сточных вод на территории завода. Кто-нибудь может объяснить? Спасибо
Reply #52022-07-11
:победа: хорошие материалы, Лю Мин из Фуоцянь

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.