【Ежедневная тема】【Электротехническое издание 20160917】
Thread Content
Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 баллов. Металлические кабельные короба, а также их крепления и металлические кабельные трубы, используемые для прокладки кабелей, должны быть надежно подключены к земле (PE) или к нулевому проводу (PEN). Кроме того, они должны соответствовать установленным требованиям ( ). А. Общая длина металлических кабельных коробов и их кронштейнов должна иметь не менее двух точек соединения с основными линиями заземления (PE) или нулевого потенциала (PEN).Б. На концах соединительных пластин между кабельными коробами, не покрытыми цинком, должны быть проложены медные проводы для заземления; минимальная площадь поперечного сечения этих проводов должна составлять не менее 10 мм².
В. На концах соединительных пластин между кабельными коробами, покрытыми цинком, медные проводы для заземления не пролагаются; однако на концах пластин должно быть не менее двух болтов для крепления, снабженных противоскользящими гайками или прокладками.
Г. Соединительные пластины между кабельными коробами, покрытыми цинком, должны быть сварены между собой.
Правильные ответы: AC
В. На концах соединительных пластин между оцинкованными кабельными лотками не должно быть проводов заземления; однако на каждом из концов соединительной пластины должно быть не менее двух болтов для фиксации, снабженных противоскольжающими гайками или прокладками