Thread Content
Оборудование требует как нагрева, так и охлаждения. Когда прекращается использование конденсатной воды и начинается использование пара, открывается предварительный клапан дренажного клапана — будет ли тогда конденсатная вода уходить через дренажный клапан?
Вы имеете в виду, может ли остаточная вода с пониженной температурой в трубопроводе при включении пара вытекать через вентиль дренажа? Можно.
В устройствах с промежуточным использованием пара для нагрева и воды для охлаждения необходимо осуществлять переключение систем трубопроводов. Следует сказать, что охлаждающая вода будет вытекать из дренажного устройства, поэтому при охлаждении необходимо закрыть клапан, расположенный перед дренажным устройством.
Если образуется много конденсатной воды, есть устройство для её сбора, так что ничего не будет мешать
В нашей компании я спроектировал систему парового нагрева и охлаждения; поскольку не требуется восстановление конденсата от пара, он всё попадает в бассейн с охлаждающей водой в качестве её дополнения. С одной стороны, его неиспользование — это расточительство. С другой стороны, твердость охлаждающей воды довольно низкая, поэтому это не приводит к образованию налета на теплообменниках, что является разумным использованием ресурса. Тогда не нужно закрывать клапан гидроисключателя.
Можно; Если в кожухе или спиральных трубах много воды, на вентиле для удаления воды устанавливается байпас, что позволяет своевременно сливать воду и облегчает техническое обслуживание вентиля.
Это возможно. Однако у дренажных устройств, как правило, ограниченная способность к удалению воды; им необходимо одновременно удалять оставшуюся после охлаждения воду, а также конденсат пара, образующийся при повышении температуры. Этот процесс может занять много времени. Рекомендуется добавить байпас к дренажному устройству или установить клапан перед ним для быстрого слива воды; после этого клапан можно закрыть, и дренажное устройство сможет выполнять свою функцию.
Согласен с вашей точкой зрения. Также можно добавить ещё одну точку измерения температуры на обходном трубопроводе; когда холодная вода будет уведена, температура постепенно повысится, и тогда можно будет переключиться на трубопровод с гидроиспарителем — это позволит сэкономить ресурсы.