Хони DCS

2016-11-28View Original

Thread Content

В системе управления DCS Honey EPKS C300: как настроить сигнализацию через динамики на панели управления? Достаточно просто подключить динамики? Попрошу совета у тех, кто уже использовал эту систему, спасибо!
Reply #22016-11-30
Настройки завершены, но звук не идет непрерывно: ещё не успел подтвердить, как звук исчез. Какие ещё настройки могут обеспечить непрерывный звук до подтверждения?
Reply #32016-12-02
Файлы с звуком необходимо настроить в станции; если используется SafeView, требуется отдельная настройка файла STN. По умолчанию в системе PKS сигнал тревоги звучит в течение 15 секунд; при повторном срабатывании сигнала время звучания составляет 60 секунд. Следовательно, звук тревоги не слышен постоянно. Если бы звук был непрерывным, это привело бы к путанице при одновременном срабатывании нескольких сигналов тревоги. Настройка сигнализации может быть выполнена в Control Studio; при наличии прав — также на станции. Станция – настройки – Управление сигналами тревоги и событиями – Сигналы тревоги. Нажмите на раздел «Обработка сигналов тревоги»; здесь также можно установить желаемое время срабатывания сигналов тревоги
Reply #42016-12-02
@5-й этаж. Очень подробно объяснено, именно так и нужно поступить. Было бы лучше, если бы вы ответили мне раньше. Спасибо! Ещё один вопрос. При входе в учетную запись оператора нельзя изменить форму курсора мыши, так как настройки предусмотрены только для прямого входа в станцию, и я не могу попасть на интерфейс системы Win7. Но операторы хотят большую курсорную точку, я не могу этого изменить. Что делать? Ведь я не могу дать им учетные записи experionadmin.
Reply #52016-12-03
Насколько я знаю, это находится в панели управления — под разделом «Мышь», где можно настроить форму и размер указателя мыши. Не сохраняется ли измененный стиль после автоматического входа?
Reply #62016-12-04
Так и должно быть настроено, но я вхожу в систему под учетной записью OPER, поэтому не могу попасть на экран Windows 7 и изменить настройки панели управления. Как только войдёшь, сразу подключаешься к STATION. Как это изменить?
Reply #72016-12-08
Сначала отключите безопасность оператора, чтобы он мог войти в Windows, затем войдите в Windows под учетной записью оператора, измените настройки курсора, а после этого снова включите безопасность оператора.
Reply #82016-12-09
Можете уточнить? Как отменить?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.