Thread Content
Для модифицированной трубы расчетный момент силы крепления MY составляет 160000 н·м. Необходимо ли сообщать об этом отделу строительства? Кроме того, точка крепления находится в центре столба из бетонного каркаса.
Силы, действующие на фиксированные и скользящие точки, должны быть предоставлены строительной организации.
Эмм, горизонтальная сила, действующая на фиксированную точку, увеличилась, но момент силы не изменился
Для момента в 116 т необходимо проверить размеры существующего фундамента; в противном случае может произойти его разрушение. Также можно установить поперечные ограничители рядом с точками крепления, чтобы снизить момент MY
Спасибо за ответ, наверное, это крутящий момент 16 Т, верно?:)
Фиксирующая скоба приварена намертво? Если нет, лучше использовать ограничения в трех направлениях, крутящий момент не учитывается. Если это сварка, то необходимо сначала установить крепеж, а затем приложить к строительной конструкции силу и момент.
Горизонтальные усилия и вертикальные нагрузки на фиксированные и скользящие точки должны указываться в проекте строительства; нагрузку на каждую опору необходимо рассчитывать с учетом расстояния между опорами.
Сварка — это лишь один из способов; группу болтов также можно использовать для фиксации
На 6-м этаже сказано верно, конечно, не обязательно это должно быть закреплено только одним способом
Следует упомянуть все факторы, которые могут повлиять на проектирование основных кронштейнов