Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем FORREST_GUMP 23.09.2016 в 10:36. Уважаемые коллеги, сегодня произошло нечто, чего я не могу понять. Прошу вашей помощи: ситуация такова: пар из распределительного бака поступает в главную трубу диаметром DN200 при давлении 0,5 МПа. В распределительном баке есть 4 выхода для пара, но в настоящее время используется только один выход диаметром DN150. Расстояние от этого выхода до оборудования, потребляющего пар, составляет примерно 30 метров. На всем участке трубопровода, по которому идет пар, не установлены предохранители от конденсата; слив воды осуществляется только через клапан слива в распределительном баке, диаметр которого составляет DN25. Оборудование использует пар косвенно: позавчера, после исчерпания запасов пара, был закрыт клапан основной паровой магистрали сечением DN200 в распределительном цилиндре; одновременно был закрыт и клапан для подачи пара сечением DN150. Сегодня утром была необходима пара. Как только был открыт запорный клапан на оборудовании, произошел сильный удар воды (что было ожидаемо). Поэтому был закрыт главный клапан DN200, а также открыты клапан для подачи пара DN150 и клапан сброса давления в распределительном баллоне DN25. На то, чтобы полностью сбросить давление, потребовалось почти полчаса. Вопрос: После отключения пара с помощью трубопровода забыли освободить систему от пара; пар охлаждался и превращался в конденсат. Объем конденсата составляет примерно 【(0,785*0,15*0,15*30)*м³*3,2 кг/м³】 = 1,7 кг ; А на самом деле, после получаса ожидания, получается как минимум 300 кг. Откуда берется вся эта лишняя вода? (Исключение попадания воды из других трубопроводов в трубопровод для пара)
Без сомнения, это конденсат пара — остатки пара в трубопроводах, и его очень мало; Также может происходить утечка пара и конденсата из-за того, что клапаны не закрыты полностью ; Скорее всего, это конденсат, оставшийся в главной трубе и на распределительном узле при открытии главного клапана. Можно проверить.
Спасибо~ При дренаже вспомогательных труб клапаны главной трубы закрыты, а объем парового цилиндра также невелик. Запорный клапан не закрывается полностью, из-за чего происходит утечка. Пар медленно утекает наружу, пока во всех ответвлениях не накопится конденсат. Это можно считать приемлемым состоянием ; Но мы проверили: клапаны главного трубопровода и ветвных труб были закрыты, а клапан сброса давления в паровом цилиндре — открыт, и пара не вытекала.
Последнее редактирование сделал пользователь Инженерный бунтарь 23.09.2016 в 11:17. Скажите, автор поста, как следует интерпретировать эту формулу? Диаметр 150, должно быть 3,14*0,075*0,075*30=0,53 куба — это объем трубы длиной 30 метров. Плотность насыщенного водяного пара при давлении 0,5 МПа составляет 2,667 кг/м³ (согласно таблице); 0,53 * 2,667 = 1,4 кг
Мой объем — 0,53, в этом мы одинаковы. Удельный объем насыщенного пара при давлении 0,5 МПа(Г) составляет 0,31 м³/кг, а плотность — 3,2 кг/м³.
Я посмотрел в таблицу, но выбрал неверную строку. Изменили, почти готово. . . Все трубопроводы закрыты? Не происходит ли утечка в клапане на стороне оборудования, из-за чего циркулирующая вода или другая жидкость попадают в паропровод?
Это можно исключить, поскольку речь идет о проекте модернизации: диаметр трубопровода для подачи пара на оборудование изменен до DN50, а клапаны куплены новые, поэтому вероятность внутреннего утечки крайне мала; Даже при внутренней утечке клапан DN50 не будет терять столько воды.
Третий пункт, о котором я говорю: конденсат в трубах перед главным клапаном и распределительным щитом — вы его сливали полдня, всего примерно 300 кг. Потому что, как вы и сказали, объем трубопровода за главным клапаном, даже если он полностью заполнен водой, составляет не 300 кг.
Объем вспомогательной трубы составляет 0,53 кубических метра; при полном заполнении она может вместить 500 кг воды.
Если один конец паропровода соединен с циркулирующей водой, возможен также обратный поток. Поскольку после закрытия главного клапана пар в трубопроводе конденсируется, образуется вакуум, что приводит к обратному засасыванию.
Это означает лишь то, что в этом цилиндре изначально уже была вода. Его раньше не использовали, и вода постепенно накапливалась — вот и всё