Проблема заземления частотного преобразователя с низким напряжением 75 кВт, нужна помощь

2016-09-24View Original

Thread Content

Двигатель может нормально работать при низкой частоте, а при высокой частоте фиксируется ошибка замыкания на землю. Разобрали проводку — проверка изоляции показала отсутствие проблем. Помогите, что происходит?
Reply #22016-09-26
После замены двигателя проблема была решена. Но причина, вызвавшая сбой, ещё не найдена.
Reply #32016-09-26
Дорогой пользователь, похоже, у вашего двигателя определенно проблемы с качеством изоляции! В частности, при базовой частоте 50 Гц характеристики регулирования скорости таковы, что скорость вращения пропорциональна выходному напряжению. При увеличении скорости (или частоты) соответственно повышается и выходное напряжение преобразователя частоты, что означает, что напряжение, которое может выдержать обмотка двигателя, также увеличивается. Ухудшение изоляции обмоток двигателя или повреждение и старение кабелей, соединяющих их, могут привести к увеличению тока утечки, что, в свою очередь, вызывает срабатывание системы заземления преобразователя частоты. Вы можете попробовать использовать тестер напряжения 1000 В для проверки (старайтесь не использовать тестер 500 В) и сравнить уровень изоляции с новым двигателем; возможно, так вы сможете сделать соответствующие выводы!
Reply #42016-09-26
Спасибо, старший мастер! Необходимо ли мне заново намотать обмотку или заменить катушки в снятом с меня двигателе?
Reply #52016-09-27
Вероятно, проблема в схеме управления
Reply #62016-09-27
Достаточно заменить двигатель, с цепью всё в порядке.
Reply #72016-11-05
1. Возможна проблема с двигателем. 2. Проблема с кабельной цепью. 3. Проблема с платой IGBT
Reply #82016-11-05
Эта проблема уже решена: сгорела лишь небольшая обмотка двигателя, что не влияет на работу при низких частотах
Reply #92016-11-15
При старении изоляции можно заново нанести изоляционную краску. Выводные провода двигателя можно заменить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.