Определение проектного давления в трубопроводах перед и после редуктора давления парового трубопровода

2016-09-28View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: у меня есть проект, в котором давление пара на выходе из котла составляет 1,0 МПа, тогда как по технологическим требованиям оно должно быть в пределах 0,3–0,4 МПа. Я планирую снизить давление в котельной. Исходное давление перед снижением я определил как 1,2 МПа. Но можно ли сохранить то же исходное давление после снижения или его все же можно уменьшить? Какие факторы необходимо учитывать в этом?
Reply #22016-09-28
Можно снизить давление при проектировании, на границе фланцев
Reply #32016-09-29
Большой ли диаметр трубы? Если нет, то внешний диаметр и толщина стенки будут одинаковыми. Не рекомендуется снижать класс трубы, так как это может привести к неисправностям клапанов или к проблемам, связанным с ударами воды. Следовательно, при небольшом диаметре трубы разница между толщиной стенки и внешним диаметром незначительна
Reply #42016-10-09
Диаметр трубы невелик, основная труба DN150
Reply #52016-10-09
Чтобы снизить давление, необходимо установить устройства для безопасного сброса давления, чтобы избежать образования пузырьков воздуха
Reply #62016-10-09
От котельной до технологического оборудования — довольно далеко, не так ли?
Reply #72016-10-10
Не снижайте давление в котельной, а делайте это вблизи места использования пара. Преимущества: 1) повышение общей теплоемкости паровой системы; 2) Диаметр трубопровода может быть уменьшен, что снижает затраты и позволяет экономить энергию ; 3) Стабилизация с помощью давления кипения ; . . . . . Для другой информации можно подписаться на официальный аккаунт «Фулэйд Стим Энерджи Сейвинг».
Reply #82016-10-11
Толщина стенки для DN150 одинакова: для труб классов 10 кг и 16 кг внешний диаметр составляет 159 мм, а толщина стенки — 4,5 мм
Reply #92016-10-11
Толщина стенки для DN150 одинакова: для труб классов 10 кг и 16 кг внешний диаметр составляет 159 мм, а толщина стенки — 4,5 мм
Reply #102016-10-13
Согласно принципам определения проектного давления, изложенным в стандарте GB50316, проектное давление трубопровода и американских компонентов не должно быть меньше максимального давления, возникающего при работе трубопровода под воздействием внутреннего или внешнего давления в сочетании с температурными факторами. Если предохранительный клапан перестанет функционировать, давление за ним, безусловно, достигнет уровня 1,0 МПа. Поэтому я считаю разумным устанавливать проектное давление для всей системы на уровне 1,2 МПа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.