Thread Content
Хотел бы спросить у всех: у меня есть проект, в котором давление пара на выходе из котла составляет 1,0 МПа, тогда как по технологическим требованиям оно должно быть в пределах 0,3–0,4 МПа. Я планирую снизить давление в котельной. Исходное давление перед снижением я определил как 1,2 МПа. Но можно ли сохранить то же исходное давление после снижения или его все же можно уменьшить? Какие факторы необходимо учитывать в этом?
Можно снизить давление при проектировании, на границе фланцев
Большой ли диаметр трубы? Если нет, то внешний диаметр и толщина стенки будут одинаковыми. Не рекомендуется снижать класс трубы, так как это может привести к неисправностям клапанов или к проблемам, связанным с ударами воды. Следовательно, при небольшом диаметре трубы разница между толщиной стенки и внешним диаметром незначительна
Диаметр трубы невелик, основная труба DN150
Чтобы снизить давление, необходимо установить устройства для безопасного сброса давления, чтобы избежать образования пузырьков воздуха
От котельной до технологического оборудования — довольно далеко, не так ли?
Не снижайте давление в котельной, а делайте это вблизи места использования пара. Преимущества: 1) повышение общей теплоемкости паровой системы; 2) Диаметр трубопровода может быть уменьшен, что снижает затраты и позволяет экономить энергию ; 3) Стабилизация с помощью давления кипения ; . . . . . Для другой информации можно подписаться на официальный аккаунт «Фулэйд Стим Энерджи Сейвинг».
Толщина стенки для DN150 одинакова: для труб классов 10 кг и 16 кг внешний диаметр составляет 159 мм, а толщина стенки — 4,5 мм
Толщина стенки для DN150 одинакова: для труб классов 10 кг и 16 кг внешний диаметр составляет 159 мм, а толщина стенки — 4,5 мм
Согласно принципам определения проектного давления, изложенным в стандарте GB50316, проектное давление трубопровода и американских компонентов не должно быть меньше максимального давления, возникающего при работе трубопровода под воздействием внутреннего или внешнего давления в сочетании с температурными факторами. Если предохранительный клапан перестанет функционировать, давление за ним, безусловно, достигнет уровня 1,0 МПа. Поэтому я считаю разумным устанавливать проектное давление для всей системы на уровне 1,2 МПа.