Thread Content
У нас есть несколько небольших башенных устройств. При их установке компания, выполняющая монтаж, просто сваривала кронштейны оборудования к стальной конструкции, не используя болты. Разрешено ли это? Есть ли четкие положения в соответствующих стандартах?
Обычно при расчете сварных конструкций сложно сделать точные расчеты; обычно рассчитывается площадь поперечного сечения болтов. Лично я считаю, что оценить качество сварных конструкций сложно. Для оснований без крышки площадь поперечного сечения металла в сварных соединениях должна быть в два раза больше необходимой площади поперечного сечения болтов — тогда всё будет в порядке. Если это основание с крышкой, то сказать трудно; его также можно преобразовать в основание без крышки для расчетов, но это, вероятно, будет не так-то просто.
Лучше всего действовать в соответствии с правилами...
На готовом оборудовании запрещено работать с огнем, к тому же краска уже нанесена. Я не понимаю, знают ли сотрудники компании об этом правиле.
Судя по описанию автора, высота этих небольших башенок, вероятно, будет невелика, поэтому можно не учитывать моменты, возникающие под действием ветра. Их также можно закрепить путем сварки к стальной конструкции; при этом необходимо обеспечить полную сварную соединение балок стальной конструкции с кольцевой основанием башни.
Оборудование башни проходило термообработку перед выходом с завода; на месте осуществлялось сваривание, болты не использовались, что неправильно — причину объяснить сложно.
Что делать, если после сварки необходимо её демонтировать? Компания-установщик не должна стремиться к упрощению процедур, а также должна учитывать интересы организации-пользователя!
Все это ушки-опоры, высота резервуара около 5 метров; основание опор соединяется с стальными балками не с помощью болтов, а путем сварки. Есть ли какие-либо стандарты, которые прямо запрещают использование сварки?