【Анализ случаев аварий】010 Последствия ненадлежащих мер чрезвычайного реагирования

2016-10-06View Original

Thread Content

17 сентября в котле с теплоносителем одной из компаний лопнула спиральная трубка, теплоноситель просочился в камеру сгорания и возник пожар. Как только сотрудники это обнаружили, они немедленно выключили решетку печи, насос теплоносителя, вентиляторы, а также открыли дверцу камеры сгорания. В котельной сразу же возник густой дым, а пламя вырвалось через дверцу котла. Немедленно были приняты меры по тушению огня, а также сообщено руководству и вызвана пожарная служба по номеру 119. Пожарные прибыли через несколько минут, отключили питание котельной, потушили огонь и перелили теплоноситель из верхнего резервуара в нижний. Затем подошло ещё 10 пожарных машин и машин с пеной, но ситуация не улучшилась: хотя открытого огня не было, дым становился всё гуще. Позже сотрудники предложили включить дымосос, чтобы вывести густой дым, но пожарная служба запретила это делать и не разрешила войти. Позже было предложено использовать стальные трубы, которые можно было бы ввести через наблюдательное окно спереди котла, а также через двери печи с обеих сторон. С помощью пожарных ружей вода направлялась на эти трубы; таким образом вода поступала в печь и тушила огонь. Этот метод оказался очень эффективным — менее чем за полчаса удалось потушить открытый огонь в печи, а также уничтожить слои угля. Густой дым также исчез. Во всем процессе неправильным было первоначальное отключение вентилятора и открытие двери печи в качестве меры чрезвычайного реагирования. Это привело к образованию густого дыма и вылету искр, в результате чего в котельную стало невозможно попасть.
Reply #22016-10-06
Ответственность химиков за безопасность: необходимо постоянно учиться и совершенствоваться
Reply #32016-10-06
Но почему в начальном состоянии не включить вентилятор? Трубопровод прорвался, теплопередающая жидкость вытекла, срочная остановка котла была правильным решением. Зачем же открывать дверцу камеры сгорания?
Reply #42016-10-06
Последнее изменение в этом посте было сделано zdl1966 6.10.2016 в 18:51. Вот пример неправильных мер, принятых печником в чрезвычайной ситуации. Необходимо остановить вентилятор, решетку для сжигания угля и насос для масла. Также следует закрыть входные и выходные клапаны насоса для масла. Необходимо открыть клапаны, через которые масло может стекать из верхнего резервуара в нижний. Затем нужно удалить уголь из корзины для сжигания, а режим работы решетки должен быть установлен на максимальную скорость.
Reply #52016-10-07
У меня тоже есть котел на теплоносителе, хочу немного изучить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.