При запуске 10-кВ высоковольтного двигателя наблюдается слишком большое падение напряжения. Безопасен ли такой двигатель?

2016-01-02View Original

Thread Content

Наш завод является новым, у нас есть центробежный компрессор мощностью 10 кВ, 1400 кВт с устройством мягкого запуска. Во время пробного запуска двигателя (до подключения муфты) напряжение падало до 6 кВ. На восстановление напряжения до уровня 10 кВ уходило 13 секунд. Каков риск такого сильного падения напряжения при запуске? Боимся, что это может привести к повреждению двигателя. Теперь руководство требует провести пробный запуск с подключенной муфтой, что увеличивает риски еще больше. Но как убедить руководство? Обращаюсь за советом к всем морским друзьям.
Reply #22016-01-02
Запуск с пониженным напряжением, наверное, правильный. Не знаю, подходит ли 13S. Помогите, пожалуйста
Reply #32016-01-05
Падение напряжения при запуске электродвигателя на заводе должно контролироваться в пределах 15%. Судя по описанной вами ситуации, падение напряжения при запуске двигателя слишком велико. Проверьте, разумно ли установлено ограничение тока мягкого запуска Удовлетворяет ли емкость трансформатора 10 кВ требованиям? Удовлетворяет ли буссина требованиям к току при запуске? Ток запуска при пустом ходу и при нагрузке одинаков, только при нагрузке время запуска увеличивается, а крутящий момент запуска должен соответствовать требованиям к крутящему моменту нагрузки.
Reply #42016-01-05
Время запуска определяется на основе фактического времени запуска при условии, что параметры тока и напряжения находятся в нормальных пределах.
Reply #52016-01-07
Падение напряжения при запуске слишком велико, это неразумно. Необходимо проверить емкость системы, длину кабелей и их нагрузочную способность, а также состояние подшипников и прочее.
Reply #62016-01-10
Достаточно ли мощности трансформатора питания, достаточно ли площади поперечного сечения различных участков шин, верны ли настройки мягкого запуска, находится ли ток после запуска в допустимых пределах? Исходя из всех этих факторов, необходимо определить причину падения напряжения. Такое падение напряжения негативно сказывается на работе двигателя
Reply #72016-01-11
Падение напряжения при запуске слишком велико, из-за чего падает и напряжение у других потребителей электроэнергии. Это приводит к увеличению тока, что может вызвать отключение других двигателей или трансформаторов. Разве ваши руководители не беспокоятся о возможном воздействии этого на производство?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.