Помогите! Почему трансмиттер уровнемера с двумя фланцами от Rosemount показывает ошибку FAIL MODULE?

2016-10-07View Original

Thread Content

Помогите! Почему трансмиттер уровнемера с двумя фланцами от Rosemount показывает ошибку FAIL MODULE? Модель 3051: L
Reply #22016-10-07
Таблица сломана. Если она все ещё на гарантии, лучше просто купить новую. Такая неисправность обусловлена человеческим фактором
Reply #32016-10-07
Кроме отображения этого кода, есть ещё что-нибудь?
Reply #42016-10-08
FAIL MODULE означает неисправный модуль: датчик отсоединен или имеет неисправность. Частые причины появления сообщения FAIL MODULE следующие: 1. Повреждена мембранная камера. Если после её демонтажа и размораживания при подаче питания всё равно появляется сообщение FAIL MODULE, то, скорее всего, уже ничего не поделать. Поскольку поврежденную мембрану в Китае практически невозможно починить, лучше купить новый устройство. 2. Причиной может быть неисправность платы или электроприбора, возможно, из-за слишком высокой температуры. 3. Перенапряжение приводит к повреждению датчика. 4. Нарушена связь между датчиковой камерой и блоком регулировки. 5. Медиум измерения не соответствует. 6. Соединить между собой экранирующий провод и отрицательный провод 24 В. Как правило, после возникновения ошибки FAIL MODULE устройство HART-панель не может её устранить.
Reply #52017-01-09
Обычно этая проблема возникает по нескольким причинам: 1. Проблема с платой, попробуйте заменить её на другую. 2. Разъемы ослабли — проверьте их крепление и затяните их. 3. Разъемы повреждены; место соединения разъемов с герметизирующим материалом или мембранная камера, через которую передается давление, повреждены. В результате давление не может доходить до прибора, и появляется такая ошибка. Требуется замена трансмиттера; лично это починить невозможно, его нужно отправить на завод. 4. Повреждена мембранная камера — проверьте её состояние

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.