Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wang_qia 8.10.2016 в 20:53. == Выбор оборудования для питания 1. У «отключателей перегрузки с мгновенным действием» значение «установочного тока» должно быть таким, чтобы оно позволяло избегать пиковых значений тока в линиях электропередачи; обычно это значение составляет не менее 1,2 раза больше пика тока, возникающего при нагрузке на линии. 4. Значение 【заданного тока】 предохранителя с коротким временем срабатывания для защиты распределительных цепей должно быть таким, чтобы оно не совпадало с 【максимальным током нагрузки】, возникающим в распределительных линиях на кратковременной основе. Обычно это значение составляет 1,2 раза больше максимального тока нагрузки. Короткое время задержки обеспечивает 【селективность】 действия защитного устройства; времена отключения при короткой задержке бывают тремя: 0,5 (0,2), 0,4 и 0,6 (единица измерения: с). Номинальный ток «Выключателя с длительной задержкой при перегрузке» для распределения электроэнергии превышает расчетный ток линии ; Значение, превышающее 【1,1 раза】 расчетного тока линии. Внимание: 【Ток настройки】 — это не 【Номинальный ток】. Ток настройки — это 【стандартное значение】, с которым реле защиты сравнивает фактический ток при принятии решения об отключении ; (Мое личное мнение: ток настройки — это значение тока, рассчитанное искусственно; оно может служить значением тока в цепи. Когда фактический ток достигает этого расчетного значения, устройство защиты срабатывает и приводит в действие механизм отключения цепи.) Это расчетное значение определяется на основе характеристик цепи и прочности электросети. ) Можно ознакомиться с пояснениями в 【GB14048】. Например: у автоматического выключателя DW45 имеется трехуровневая защита. «Ток настройки защиты с длительной задержкой» по умолчанию при выпуске составляет 1 раз «номинальный ток» ; 【Ток настройки для кратковременного замыкания】 по умолчанию — 【8 раз】 【номинального тока】, время задержки — 0,4 сек ; 【Ток мгновенной настройки при коротком замыкании】 по умолчанию равен 【12 разам】 【номинальному току». ======Я — великолепная разделительная линия ============================= Источник информации: Baidu. Время запуска и ток настройки нагревательных элементов. При запуске двигателя используется схема звезда-треугольник; время запуска можно легко настроить ; Корень из емкости умножить на два, полученное число добавить четыре единицы в секундах. Запуск двигателя по схеме звезда-треугольник, термический защитный элемент от перегрузок ; Устанавливаемый ток фазы — сила тока, умноженная на восемь и разделенная на семь. Примечание: (1) Серии QX3 и QX4 представляют собой автоматические стартеры звезда-треугольник, состоящие из трех переменночастотных контакторов, одного трехфазного термореле и одного таймера; к ним также прилагаются кнопка запуска и кнопка остановки. Перед использованием стартера необходимо произвести соответствующую настройку таймерного и термического реле; обе эти операции выполняются на месте установки стартера. Большинство электриков знают лишь мощность двигателя, но не знают время его нормального запуска и номинальный ток двигателя. Время срабатывания таймера времени соответствует времени запуска двигателя (времени от момента запуска до достижения им номинальной скорости). Это значение можно рассчитать с помощью определенной формулы. (2) При настройке таймера времени не следует подключать двигатель для выполнения операций; необходимо проверить, совпадает ли время срабатывания таймера с временем запуска контролируемого двигателя. Если происходит несоответствие, следует снова немного скорректировать время срабатывания таймера, а затем провести испытание. Однако промежуток времени между двумя испытаниями должен составлять не менее 90 секунд, чтобы обеспечить автоматическое восстановление работы биметаллического таймера. (3) Регулировка термореле: поскольку тепловой элемент термоэлектрического устройства стартера серии QX подключен последовательно в цепь фазного тока двигателя, а при работе двигателя он соединен в треугольник, то фазный ток во время работы двигателя равен 1/√3 от линейного тока (то есть номинального тока). Следовательно, значение номинального тока термического элемента термореле следует рассчитывать по формуле из правила: «Емкость умножить на восемь, затем разделить на семь». Исходя из полученных значений, отрегулируйте ручку настройки тока защитного реле на соответствующую отметку — примерно на уровне средней линии. Если полученное значение не находится в диапазоне номинального тока термического элемента термореле — то есть оно больше или меньше максимального или минимального значения, указанного на шкале регулировочного механизма — то необходимо заменить термореле на соответствующий или выбрать подходящий термический элемент. ======Я — великолепная разделительная линия ============================ Устройства для автоматического управления