Почему трансформатор напряжением 10 кВ, установленный на производственном цехе класса А, может обеспечивать питание только этого цеха, а не соседнего?

2016-10-10View Original

Thread Content

Почему трансформатор напряжением 10 кВ, установленный на производственном цехе класса А, может обеспечивать питание только этого цеха, а не соседнего? Какое стандартное требование это? Я не могу его найти.
Reply #22016-10-14
Посмотрите 50016, правила пожарной безопасности :)
Reply #32016-12-10
Согласно правилам пожарной безопасности в строительстве, пункт 3.3.14 (обязательные требования), подстанции и распределительные узлы не должны располагаться в зданиях классов А и Б или рядом с ними. Кроме того, они не должны находиться в зонах с высоким риском возникновения взрывоопасных газов или пыли. Подстанции и распределительные узлы напряжением 10 кВ и ниже, предназначенные исключительно для использования в зданиях классов А и Б, могут быть расположены рядом с такими зданиями, если между ними установлена огнестойкая стена без дверей и окон. Кроме того, они должны соответствовать соответствующим положениям стандарта GB50058.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.