Какое правило предусматривает необходимость подключения главного провода заземления на подстанции к устройствам заземления в двух точках?

2016-10-17View Original

Thread Content

Извините: в каком стандарте предусмотрено, что токопроводящий кабель подстанции должен быть соединен с системой заземления в двух точках?
Reply #22016-10-18
Дорогой пользователь, позвольте мне всё объяснить! Согласно пункту 3.3.4 стандарта «GB 50169-2006 Строительство электрических установок. Спецификации по монтажу и приемке заземляющих устройств», главные заземляющие линии должны быть соединены с заземляющей сетью в двух или более разных точках. Естественный заземляющий элемент должен быть соединен с основной линией заземления или сетью заземления в двух и более разных точках. Или в соответствии с пунктом 6.1.2 стандарта DL/T 621—1997 «Заземление переменночастотных электрических устройств»: при использовании естественных заземляющих электродов и внешних заземляющих устройств необходимо использовать не менее двух проводников для подключения к заземляющей сети в разных точках.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.