Thread Content
Почему показания электромагнитного расходомера Кельна постоянно отрицательные? После проверки было обнаружено, что в то время как PLC питает расходомер, у самого расходомера также есть сигнальное напряжение. После того как расходомер был подключен в пассивном режиме, он иногда показывал значение «ноль». Сначала появляются показатели, но они невелики, и колебания происходят очень часто. В чем причина?
Может ли этот расходомер быть активным или пассивным?
Могут ли клонированные электромагнитные расходомеры быть активными? Активные и пассивные устройства обычно соответствуют тому, подается ли питание на измерительный прибор в двухжильных системах. Электромагнитные расходомеры, как правило, являются четырехжильными устройствами: один кабель предназначен для подачи питания, а другой — для передачи сигнала. Сигналы в таких устройствах являются пассивными, поскольку у самого прибора есть источник питания, который позволяет ему генерировать активные сигналы. Следовательно, в контрольной комнате поступают пассивные сигналы……
Каково также состояние расходомера? Диспетчерское управление? Полная труба? Протекает ли поток среды в трубе или он остановлен?
Сначала уточните, отрицательные значения отображаются на панели управления или в системе управления сзади, а затем укажите, в каком состоянии находится среда в трубопроводе.
Если труба заполнена полностью, и жидкость находится в состоянии покоя; Тогда проверьте заземление и баланс потенциалов ; ; Есть ли пузыри в жидкости? ; ; Низкий трафик, прямое отключение при низком объеме
Является ли трубопровод пустым или заполненным? Если он заполнен, то запрещается такой режим работы; в этом случае отображается возможность снижения скорости потока
Если расходомер не работает, возможно, на электродах осталась жидкость; Если он уже включен, возможно, проблема с управлением; включите проверку управления. Если это тоже не сработает, тогда нужно проверить, хорошо ли заземлены заголовки таблицы, а также защитный слой сигнальных линий на стороне PLC — боюсь, могут быть электромагнитные помехи.
Это явно не связано с вашим PLC
На панели управления отображаются отрицательные значения, что указывает на наличие потока среды; однако труба не заполнена полностью
Недовольство бесполезно обсуждать, полная заполненность — необходимое условие для работы электромагнитного расходомера.