Электромагнитный расходомер Кельн

2016-10-23View Original

Thread Content

Почему показания электромагнитного расходомера Кельна постоянно отрицательные? После проверки было обнаружено, что в то время как PLC питает расходомер, у самого расходомера также есть сигнальное напряжение. После того как расходомер был подключен в пассивном режиме, он иногда показывал значение «ноль». Сначала появляются показатели, но они невелики, и колебания происходят очень часто. В чем причина?
Reply #22016-10-23
Может ли этот расходомер быть активным или пассивным?
Reply #32016-10-24
Могут ли клонированные электромагнитные расходомеры быть активными? Активные и пассивные устройства обычно соответствуют тому, подается ли питание на измерительный прибор в двухжильных системах. Электромагнитные расходомеры, как правило, являются четырехжильными устройствами: один кабель предназначен для подачи питания, а другой — для передачи сигнала. Сигналы в таких устройствах являются пассивными, поскольку у самого прибора есть источник питания, который позволяет ему генерировать активные сигналы. Следовательно, в контрольной комнате поступают пассивные сигналы……
Reply #42016-10-24
Каково также состояние расходомера? Диспетчерское управление? Полная труба? Протекает ли поток среды в трубе или он остановлен?
Reply #52016-10-24
Сначала уточните, отрицательные значения отображаются на панели управления или в системе управления сзади, а затем укажите, в каком состоянии находится среда в трубопроводе.
Reply #62016-10-24
Если труба заполнена полностью, и жидкость находится в состоянии покоя; Тогда проверьте заземление и баланс потенциалов ; ; Есть ли пузыри в жидкости? ; ; Низкий трафик, прямое отключение при низком объеме
Reply #72016-10-25
Является ли трубопровод пустым или заполненным? Если он заполнен, то запрещается такой режим работы; в этом случае отображается возможность снижения скорости потока
Reply #82016-10-25
Если расходомер не работает, возможно, на электродах осталась жидкость; Если он уже включен, возможно, проблема с управлением; включите проверку управления. Если это тоже не сработает, тогда нужно проверить, хорошо ли заземлены заголовки таблицы, а также защитный слой сигнальных линий на стороне PLC — боюсь, могут быть электромагнитные помехи.
Reply #92016-10-26
Это явно не связано с вашим PLC
Reply #102016-10-27
На панели управления отображаются отрицательные значения, что указывает на наличие потока среды; однако труба не заполнена полностью
Reply #112016-11-01
Недовольство бесполезно обсуждать, полная заполненность — необходимое условие для работы электромагнитного расходомера.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.