У нас в заводе есть вертикальная котельная на угле мощностью 2 тонны. Недавно из-за недостаточного значения тока в вентиляторе возникли проблемы. Сначала предполагалось, что причиной является засорение дымохода. Пришлось остановить котел для ремонта. Однако при проверке оказалось, что проблема заключается лишь в большом количестве пыли; дымоход не был засорен. После очистки от пыли котел снова был запущен, но ток в вентиляторе по-прежнему оставался низким. Затем была открыта дверца для очистки в нижней части теплообменника, и ток в вентиляторе нормализовался. Но через неделю ток снова снизился. Недостаточный объем воздуха, поступающего в котел, приводит к слегка положительному давлению в камере сгорания. Какова же причина этого явления? Прошу коллег помочь разобраться в этой проблеме как можно скорее. Спасибо!
Есть две причины: во-первых, котел требует очистки от пыли — обычно её удаляют раз в два месяца; во-вторых, стоит проверить лопасти вентилятора, на них может накопиться большое количество пыли
Вчера была проведена проверка ротора вентилятора, входных клапанов — пыли там почти не было, так как их только что убрали неделю назад. В начале ток был хорошим, но через день-два ток, подаваемый на вентилятор, постепенно снижался.
При работе котла с теплопроводной жидкостью в нижней части котла открывается отверстие для удаления шлака.
Последнее изменение в этом посте было сделано jianbo-h 5 ноября 2016 года в 10:39. При его открытии никакого эффекта не происходит; в настоящее время можно поддерживать лишь слегка положительное давление для процесса сгорания
Нужно найти вход, через который воздух может попадать в вентилятор без прохождения через камеру сгорания, и убедиться, что на пути от этого входа до входа в вентилятор нет никаких препятствий (можно попробовать сделать более большой люк в дымоходе у входа в вентилятор). Если ток, потребляемый вентилятором, увеличивается, это означает, что где-то в камере сгорания или в дымоходе есть препятствие; необходимо тщательно его найти.
Раньше при тестировании возникали похожие ситуации: с самого начала действовало положительное давление. У вентилятора подачи воздуха угол открывания регулятора не превышал трети, из-за чего также возникало положительное давление; ток в вентиляторе отсаски не повышался, а на регуляторе вентилятора отсаски не было индикатора угла открывания. Пришлось долго искать причину, прежде чем выяснилось, что регулятор вентилятора отсаски вообще не открыт. Как глупо — у вентиляторов от непрофессиональных производителей нет индикаторов угла открывания регуляторов, поэтому все считают, что регуляторы полностью открыты. Возможно, проблема, с которой столкнулся автор поста, возникла из-за постепенного закрытия вибрационной панели. Это лишь мое предположение; лучше все тщательно проверить.
Проверены ли заслонки вентилятора? Это не ложные показатели? Ток не поднимается, нагрузку не можно подать — похоже, проблема либо в заслонке, либо в двигателе.
Автор поста, я хотел бы с вами связаться. Можно ли отправить сообщение лично?