Thread Content
(Текущий расход объема/диапазон расхода объема) в квадрате = текущее разность давлений/диапазон = (текущий ток – 4) / (20 – 4)? (Текущий расход массы / диапазон расхода массы) в квадрате = текущее разность давлений / диапазон = (текущий ток – 4) / (20 – 4)? Значит, квадрат (текущего объемного расхода/диапазон объемного расхода) = квадрат (текущего массового расхода/диапазон массового расхода)? ! Это же неправильно. У меня голова кружится. Как вообще решать эту задачу? Максимальное давление разницы у трансмиттера составляет 40 кПа. Если максимальный расход у вторичного измерительного прибора равен 20 т/ч, то согласно принципу работы трансмиттера заполните таблицу следующим образом: Давление разницы, кПа; Ток, связанный с давлением разницы, Амперы; Ток, связанный с расходом, Амперы; Расход, т/ч. 400; 4,16; ?; 2; 1600; ?; 7,2; ?; ?; 5,44; 6
Может, я неправильно понял?:(
Разница давлений PA, ток, связанный с разницей давлений, MA, ток, связанный с расходом жидкости, MA, расход жидкости, т/ч: 400, 4,16; 5,6, 2; 1600, 4,64; 7,2, 4; 3600, 5,44; 8,8, 6
Из простого разности давлений и отношения тока, обусловленного разницей давлений, получаются ток, обусловленный расходом, и соответствующее отношение.
Ваш ответ верен. Но я неправильно понял: при использовании трансмиттера без вычисления квадратного корня существует линейная зависимость между током и разницей давлений; оба этих параметра не связаны с расходом жидкости. Если же использовать трансмиттер с вычислением квадратного корня, то между током и расходом существует квадратичная зависимость, а между разницей давлений и расходом также существует квадратичная зависимость; между током и разницей давлений — линейная зависимость. Правильно ли это?
Значит, квадрат (текущего объемного расхода/диапазон объемного расхода) = квадрат (текущего массового расхода/диапазон массового расхода)? Мы обычно предполагаем, что плотность — это постоянная величина, так что здесь нет ошибки.