Расчет датчика разницы давлений

2016-10-24View Original

Thread Content

(Текущий расход объема/диапазон расхода объема) в квадрате = текущее разность давлений/диапазон = (текущий ток – 4) / (20 – 4)? (Текущий расход массы / диапазон расхода массы) в квадрате = текущее разность давлений / диапазон = (текущий ток – 4) / (20 – 4)? Значит, квадрат (текущего объемного расхода/диапазон объемного расхода) = квадрат (текущего массового расхода/диапазон массового расхода)? ! Это же неправильно. У меня голова кружится. Как вообще решать эту задачу? Максимальное давление разницы у трансмиттера составляет 40 кПа. Если максимальный расход у вторичного измерительного прибора равен 20 т/ч, то согласно принципу работы трансмиттера заполните таблицу следующим образом: Давление разницы, кПа; Ток, связанный с давлением разницы, Амперы; Ток, связанный с расходом, Амперы; Расход, т/ч. 400; 4,16; ?; 2; 1600; ?; 7,2; ?; ?; 5,44; 6
Reply #22016-10-24
Может, я неправильно понял?:(
Reply #32016-10-24
Разница давлений PA, ток, связанный с разницей давлений, MA, ток, связанный с расходом жидкости, MA, расход жидкости, т/ч: 400, 4,16; 5,6, 2; 1600, 4,64; 7,2, 4; 3600, 5,44; 8,8, 6
Reply #42016-10-24
Из простого разности давлений и отношения тока, обусловленного разницей давлений, получаются ток, обусловленный расходом, и соответствующее отношение.
Reply #52016-10-24
Ваш ответ верен. Но я неправильно понял: при использовании трансмиттера без вычисления квадратного корня существует линейная зависимость между током и разницей давлений; оба этих параметра не связаны с расходом жидкости. Если же использовать трансмиттер с вычислением квадратного корня, то между током и расходом существует квадратичная зависимость, а между разницей давлений и расходом также существует квадратичная зависимость; между током и разницей давлений — линейная зависимость. Правильно ли это?
Reply #62016-10-26
Значит, квадрат (текущего объемного расхода/диапазон объемного расхода) = квадрат (текущего массового расхода/диапазон массового расхода)? Мы обычно предполагаем, что плотность — это постоянная величина, так что здесь нет ошибки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.