Исследование методов обнаружения неисправностей электромагнитных расходомеров

2016-10-24View Original

Thread Content

  Электромагнитные расходомеры применяются в промышленности в основном для контроля расхода; измеряемые жидкости часто обладают коррозионной и абразивной способностью. На практике неисправности электромагнитных расходомеров чаще всего возникают из-за коррозионных утечек, снижения изоляции, загрязнения электродов или наличия посторонних веществ на них. Теперь я хотел бы поговорить с вами о методах обнаружения неисправностей в электромагнитных расходомерах. Надеюсь, мы сможем вместе участвовать и делиться знаниями.   I. Один из способов выполнения операций: предприятие может проводить полную проверку электромагнитных расходомеров раз в год. Проверка включает: визуальный осмотр, тестирование характеристик преобразователя, калибровку измерительных значений, измерение напряжения на всех элементах, измерение удельного сопротивления изоляции, проверку целостности цепей и т. д. При проверке и настройке приборов из-за смещения нулевой точки крайне важно её корректировать (для «онлайн-настройки нуля» необходимо остановить поток измеряемой среды, что на практике трудно осуществить). Поэтому при онлайн-проверке часто опускаются проверки, связанные с работой датчиков; проводится лишь калибровка преобразователей, чтобы можно было сравнить результаты онлайн-проверки с историческими данными и определить, следует ли продолжать использовать прибор, его ремонтировать или заменять. Что касается датчиков, то решение о их замене принимается в зависимости от степени ухудшения изоляционного сопротивления возбуждающих катушек.   II. Второй способ выполнения операций: проверка наличия аномалий в электромагнитном расходомере с помощью онлайн-контроля. Для трубопроводов, в которых невозможно остановить поток среды, необходимо отдельно проверять датчики расхода и преобразователи. С помощью аналоговых сигнализаторов и других универсальных приборов определяется степень точности калибровки преобразователей (эта степень зависит от точности аналогового сигнализатора). При проверке датчиков измеряется сопротивление контакта электродов с жидкостью; также проверяется изоляционное сопротивление возбуждающей катушки, включая кабели, соединяющие её с источником питания, а также медное сопротивление. Кроме того, проверяется сила возбуждающего тока, вырабатываемого преобразователем, а также индирективные методы для определения интенсивности магнитного поля. В трубопроводах, в которых можно остановить поток среды, можно проникнуть через предусмотренные рядом с датчиком входы для проверки состояния электродов и изоляционного слоя на наличие загрязнений или отложений, а также для их очистки.   Выше приведены конкретные способы диагностики неисправностей электромагнитных расходомеров. Если у вас есть другие вопросы, связанные с расходомерами, вы можете оставить комментарий. С нетерпением жду возможности вместе с вами исследовать море знаний.
Reply #22016-10-27
Также некорректное заземление приводит к неточным колебаниям

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.