Thread Content
Источник холода: водород из холодильной камеры. Состав водорода: H2 – 95,4 %; CH4 – 3,79 %; C2H6 – 0,37 %; C2H4 – 0,06 %; C3H8 – 0,16 %; C3H6 – 0,13 %. Поток – 1400 кг/ч. Температура – 35°C. Давление – 0,23 МПа. Источник тепла: водород, выходящий из сушильного бака. В его составе присутствует больше H2S – 1500 ppm, а также небольшое количество воды (его можно не учитывать); Пропускная способность: 1400 кг/ч, температура: 210°C (расчет производится при этой температуре) ; Давление: 0,4 Мпа. Температура источника тепла снижается до 46°C; используются трубы диаметром 19 мм, длина труб — 6 м. Хочу использовать теплообменник типа корпусно-трубчатый, но постоянно возникают проблемы. Размер устройства слишком велик — 13 теплообменников подключены последовательно. Не можно ли что-то изменить, чтобы оптимизировать устройство?
:Почему здесь никого нет? Результаты, полученные с использованием метода htri, показывают, что речь идет о 13 теплообменниках в серийной связи; коэффициент площади поверхности для теплообмена составляет 365%. Необходимо решить эту задачу
Согласно данным, использование множества последовательно подключенных теплообменников приводит к большой разнице температур между холодным и горячим потоками. Температура выходящих горячих газов составляет 46 градусов, что слишком близко к температуре входящих холодных газов. Если процесс это позволяет, рекомендуется немного повысить температуру выходящих горячих газов.
Спасибо**, подсказали хороший подход, отлично, теперь буду учиться* :victory: