Какой тип работовой задержки необходимо оформить для прокладки кабелей в кабельном туннеле напряжением 0,4 кВ?

2016-10-25View Original

Thread Content

Для прокладки нескольких новых изолированных кабелей того же напряжения в уже действующем кабельном туннеле на напряжение 0,4 кВ (все работающие кабели — это YJV22 с изоляцией), какой тип разрешительного документа необходимо оформить? Не могли бы вы помочь с ответом?
Reply #22016-10-26
Задачи, связанные со вторым типом работных заданий: 1. Работы при наличии напряжения и работы на корпусе электрооборудования под напряжением; II. Работы на панели управления, низковольтных распределительных щитах, распределительных коробках и основных линиях электропитания ; III. Работы на вторичных цепях не требуют отключения высоковольтного оборудования ; IV. Работа в цепях возбуждения генераторов, находящихся во вращении, синхронных фазоуравнивающих машин, или в цепях сопротивления роторов высоковольтных электродвигателей ; V. Сотрудники, не находящиеся на дежурстве, используют изоляционные палки и трансформаторы напряжения для определения фазы, либо клещевые амперметры для измерения тока в высоковольтных цепях.
Reply #32016-10-26
Разве ваш кабельный туннель не нужно копать? Если начнут копать, придётся отключить электричество, ведь работать под напряжением — это очень опасно! Укладка кабелей относится к работам по строительству, для электромонтажных работ не требуется разрешительный документ, а если он и нужен, то это должен быть документ на проведение работ при отключении электроэнергии и документ на начало земляных работ!
Reply #42016-10-26
Я имею в виду каналы для кабелей в распределительной комнате с напряжением 0,4 кВ. Их не нужно копать. Планируется оформить второй тип работных документов, но кто-то говорит, что это не применимо
Reply #52016-10-26
Я имею в виду каналы для кабелей в распределительной комнате с напряжением 0,4 кВ. Их не нужно копать. Планируется оформить второй тип работных документов, но кто-то говорит, что это не применимо
Reply #62016-10-26
Я имею в виду каналы для кабелей в распределительной комнате с напряжением 0,4 кВ. Их не нужно копать. Планируется оформить второй тип работных документов, но кто-то говорит, что это не применимо
Reply #72016-10-26
Для прокладки кабеля необходимо оформить рабочий заказ на прокладку кабеля; если после прокладки требуется подключение кабеля к низковольтной распределительной панели, то нужно оформить второй рабочий заказ. Поскольку прокладка кабелей относится к работам по строительству, а не к электромонтажным операциям, некоторые считают, что выдавать второй тип разрешения на работу нецелесообразно!
Reply #82016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634923-1-1.html Рабочие задания Государственной сетевой компании
Reply #92016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634926-1-1.html Рабочий лист Южной сети

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.